Заголовок сообщения: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 22 май 2018, 06:49
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо выполнить подключение подсветки афишной стойки (светодиодная гирлянда). Афишная стойка находится вблизи жилого дома. Согласно ТУ - питание осуществить от ВРУ жилого дома, предусмотреть учет. Поскольку гирлянда имеет штепсельное подключение (L, N), решил около афиши установить на металлической стойке (высотой сантиметров 40) с фундаментом корпус металлический (IP54) с розеткой внутри. Розетку запитать двухжильным кабелем от проектируемого ЩУП (щит управления подсветкой), расположенного в подвале дома вблизи ВРУ. В ЩУП предусмотреть вводной выключатель нагрузки, счетчик однофазный и дифавтомат на отходящей к розетке линии. ЩУП запитать от ВРУ дома с установкой автомата на отходящей линии. Теперь вопросы: 1. Нужно ли заземлять щиток с розеткой, расположенный возле афишной стойки, или достаточно того, что на отходящей к розетке линии предусмотрен дифавтомат? 2. Может у кого-то есть чертеж щита на небольшой стойке с фундаментом или дадите ссылку на какой-то типовой?
Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 22 май 2018, 06:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrei_I писал(а):
Необходимо выполнить подключение подсветки афишной стойки (светодиодная гирлянда). Афишная стойка находится вблизи жилого дома. Согласно ТУ - питание осуществить от ВРУ жилого дома, предусмотреть учет. Поскольку гирлянда имеет штепсельное подключение (L, N), решил около афиши установить на металлической стойке (высотой сантиметров 40) с фундаментом корпус металлический (IP54) с розеткой внутри. Розетку запитать двухжильным кабелем от проектируемого ЩУП (щит управления подсветкой), расположенного в подвале дома вблизи ВРУ. В ЩУП предусмотреть вводной выключатель нагрузки, счетчик однофазный и дифавтомат на отходящей к розетке линии. ЩУП запитать от ВРУ дома с установкой автомата на отходящей линии. Теперь вопросы: 1. Нужно ли заземлять щиток с розеткой, расположенный возле афишной стойки, или достаточно того, что на отходящей к розетке линии предусмотрен дифавтомат? 2. Может у кого-то есть чертеж щита на небольшой стойке с фундаментом или дадите ссылку на какой-то типовой?
Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 22 май 2018, 08:58
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Нагрузка ~40 Вт. От ВРУ до ЩУП кабель ВВГ 2х1,5 От ЩУП до розетки ВБбШв 2х4 (сечение 4 мм2 потому что в каталоге производителя кабеля это минимальное сечение для бронированного кабеля)
Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 22 май 2018, 11:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrei_I писал(а):
Нагрузка ~40 Вт. От ВРУ до ЩУП кабель ВВГ 2х1,5 От ЩУП до розетки ВБбШв 2х4 (сечение 4 мм2 потому что в каталоге производителя кабеля это минимальное сечение для бронированного кабеля)
Какая у вас система заземления получается? На ВРУ жилого дома имеется заземление? Или там еще TN-C? Нужно вести кабель ВВГ-2х10 либо ВВГ-3х1,5.
Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 23 май 2018, 06:15
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Дом старый. Кабель четырехжильный (система TN-C). Для подключения гирлянды PE-проводник не нужен. Остается вопрос по ящику,расположенному на улице, в котором установлена розетка, нужно ли его заземлять?
Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 23 май 2018, 06:30
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrei_I писал(а):
Дом старый. Кабель четырехжильный (система TN-C). Для подключения гирлянды PE-проводник не нужен. Остается вопрос по ящику,расположенному на улице, в котором установлена розетка, нужно ли его заземлять?
Если ящик металлический, то конечно же нужно заземлять. Сечение PEN проводника не может быть мене 10 мм2 по меди. По-хорошему, вы еще должны сделать повторное заземление.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения