Заголовок сообщения: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 22 май 2018, 06:49
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо выполнить подключение подсветки афишной стойки (светодиодная гирлянда). Афишная стойка находится вблизи жилого дома. Согласно ТУ - питание осуществить от ВРУ жилого дома, предусмотреть учет. Поскольку гирлянда имеет штепсельное подключение (L, N), решил около афиши установить на металлической стойке (высотой сантиметров 40) с фундаментом корпус металлический (IP54) с розеткой внутри. Розетку запитать двухжильным кабелем от проектируемого ЩУП (щит управления подсветкой), расположенного в подвале дома вблизи ВРУ. В ЩУП предусмотреть вводной выключатель нагрузки, счетчик однофазный и дифавтомат на отходящей к розетке линии. ЩУП запитать от ВРУ дома с установкой автомата на отходящей линии. Теперь вопросы: 1. Нужно ли заземлять щиток с розеткой, расположенный возле афишной стойки, или достаточно того, что на отходящей к розетке линии предусмотрен дифавтомат? 2. Может у кого-то есть чертеж щита на небольшой стойке с фундаментом или дадите ссылку на какой-то типовой?
Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 22 май 2018, 06:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrei_I писал(а):
Необходимо выполнить подключение подсветки афишной стойки (светодиодная гирлянда). Афишная стойка находится вблизи жилого дома. Согласно ТУ - питание осуществить от ВРУ жилого дома, предусмотреть учет. Поскольку гирлянда имеет штепсельное подключение (L, N), решил около афиши установить на металлической стойке (высотой сантиметров 40) с фундаментом корпус металлический (IP54) с розеткой внутри. Розетку запитать двухжильным кабелем от проектируемого ЩУП (щит управления подсветкой), расположенного в подвале дома вблизи ВРУ. В ЩУП предусмотреть вводной выключатель нагрузки, счетчик однофазный и дифавтомат на отходящей к розетке линии. ЩУП запитать от ВРУ дома с установкой автомата на отходящей линии. Теперь вопросы: 1. Нужно ли заземлять щиток с розеткой, расположенный возле афишной стойки, или достаточно того, что на отходящей к розетке линии предусмотрен дифавтомат? 2. Может у кого-то есть чертеж щита на небольшой стойке с фундаментом или дадите ссылку на какой-то типовой?
Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 22 май 2018, 08:58
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Нагрузка ~40 Вт. От ВРУ до ЩУП кабель ВВГ 2х1,5 От ЩУП до розетки ВБбШв 2х4 (сечение 4 мм2 потому что в каталоге производителя кабеля это минимальное сечение для бронированного кабеля)
Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 22 май 2018, 11:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrei_I писал(а):
Нагрузка ~40 Вт. От ВРУ до ЩУП кабель ВВГ 2х1,5 От ЩУП до розетки ВБбШв 2х4 (сечение 4 мм2 потому что в каталоге производителя кабеля это минимальное сечение для бронированного кабеля)
Какая у вас система заземления получается? На ВРУ жилого дома имеется заземление? Или там еще TN-C? Нужно вести кабель ВВГ-2х10 либо ВВГ-3х1,5.
Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 23 май 2018, 06:15
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Дом старый. Кабель четырехжильный (система TN-C). Для подключения гирлянды PE-проводник не нужен. Остается вопрос по ящику,расположенному на улице, в котором установлена розетка, нужно ли его заземлять?
Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
Добавлено: 23 май 2018, 06:30
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrei_I писал(а):
Дом старый. Кабель четырехжильный (система TN-C). Для подключения гирлянды PE-проводник не нужен. Остается вопрос по ящику,расположенному на улице, в котором установлена розетка, нужно ли его заземлять?
Если ящик металлический, то конечно же нужно заземлять. Сечение PEN проводника не может быть мене 10 мм2 по меди. По-хорошему, вы еще должны сделать повторное заземление.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения