Автор: | Lazlo [ 26 фев 2018, 19:24 ] |
Заголовок сообщения: | Об уравнтвании потенциала |
Строится новая насосная, куда будут входить множество коммуникаций (трубы водоснабжения) и т.д. насосы буду подключаться от щитов управления установленные в отдельно и помещении. Так вот у меня вопрос, при организации осуп при подключении всех входящих трубопроводов в насосну на гзш- не будетли выноса потенциала при аварии по входящим трубопроводам в другие помещения?. Т. Е в эту насосную входят несколько труб из другой насосной (старой) там где уравнтвании не выполнено. |
Автор: | k-igor [ 26 фев 2018, 20:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Об уравнтвании потенциала |
Lazlo писал(а): Строится новая насосная, куда будут входить множество коммуникаций (трубы водоснабжения) и т.д. насосы буду подключаться от щитов управления установленные в отдельно и помещении. Так вот у меня вопрос, при организации осуп при подключении всех входящих трубопроводов в насосну на гзш- не будетли выноса потенциала при аварии по входящим трубопроводам в другие помещения?. Т. Е в эту насосную входят несколько труб из другой насосной (старой) там где уравнтвании не выполнено. В здании должна быть единая система уравнивания потенциалов. Включите в ОСУП все металлические трубопроводы входящие в здание. |
Автор: | Lazlo [ 27 фев 2018, 17:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Об уравнтвании потенциала |
Да в здании будет выполнена система осуп, но вопрос в том, что в эту насосную входят трубы из других помещений тех же насосных где осуп нет, не будет ли проблем и выноса опасного потенциала по тубам в помещения где нет осуп, если произойдет авария в насосной там где есть осуп допустим попадание фазы на корпус ? |
Автор: | k-igor [ 27 фев 2018, 17:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Об уравнтвании потенциала |
Lazlo писал(а): Да в здании будет выполнена система осуп, но вопрос в том, что в эту насосную входят трубы из других помещений тех же насосных где осуп нет, не будет ли проблем и выноса опасного потенциала по тубам в помещения где нет осуп, если произойдет авария в насосной там где есть осуп допустим попадание фазы на корпус ? В идеале, я считаю, нужно сделать общую ОСУП, независимо от того, делаете вы что-то в старой части или нет. Если там стоит свое ВРУ, то вы должны соединить между собой две шины PE(ГЗШ). В крайнем случае просто присоедините к своей ОСУП все трубы из других помещений. |
Автор: | Lazlo [ 01 мар 2018, 15:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Об уравнтвании потенциала |
k-igor писал(а): Lazlo писал(а): Да в здании будет выполнена система осуп, но вопрос в том, что в эту насосную входят трубы из других помещений тех же насосных где осуп нет, не будет ли проблем и выноса опасного потенциала по тубам в помещения где нет осуп, если произойдет авария в насосной там где есть осуп допустим попадание фазы на корпус ? В идеале, я считаю, нужно сделать общую ОСУП, независимо от того, делаете вы что-то в старой части или нет. Если там стоит свое ВРУ, то вы должны соединить между собой две шины PE(ГЗШ). В крайнем случае просто присоедините к своей ОСУП все трубы из других помещений. Но в целом я прав , если нет осуп в других помещениях коммуникации которых заходят в помещение где есть осуп, при аварии в ' помещении где есть осуп будет вынос потенйиала? И опасное напряжение появится на коммуникациях помещений где нет осуп. |