Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 16:38

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Об уравнтвании потенциала
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Строится новая насосная, куда будут входить множество коммуникаций (трубы водоснабжения) и т.д. насосы буду подключаться от щитов управления установленные в отдельно и помещении. Так вот у меня вопрос, при организации осуп при подключении всех входящих трубопроводов в насосну на гзш- не будетли выноса потенциала при аварии по входящим трубопроводам в другие помещения?. Т. Е в эту насосную входят несколько труб из другой насосной (старой) там где уравнтвании не выполнено.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Об уравнтвании потенциала
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 20:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Строится новая насосная, куда будут входить множество коммуникаций (трубы водоснабжения) и т.д. насосы буду подключаться от щитов управления установленные в отдельно и помещении. Так вот у меня вопрос, при организации осуп при подключении всех входящих трубопроводов в насосну на гзш- не будетли выноса потенциала при аварии по входящим трубопроводам в другие помещения?. Т. Е в эту насосную входят несколько труб из другой насосной (старой) там где уравнтвании не выполнено.

В здании должна быть единая система уравнивания потенциалов. Включите в ОСУП все металлические трубопроводы входящие в здание.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Об уравнтвании потенциала
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да в здании будет выполнена система осуп, но вопрос в том, что в эту насосную входят трубы из других помещений тех же насосных где осуп нет, не будет ли проблем и выноса опасного потенциала по тубам в помещения где нет осуп, если произойдет авария в насосной там где есть осуп допустим попадание фазы на корпус ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Об уравнтвании потенциала
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Да в здании будет выполнена система осуп, но вопрос в том, что в эту насосную входят трубы из других помещений тех же насосных где осуп нет, не будет ли проблем и выноса опасного потенциала по тубам в помещения где нет осуп, если произойдет авария в насосной там где есть осуп допустим попадание фазы на корпус ?

В идеале, я считаю, нужно сделать общую ОСУП, независимо от того, делаете вы что-то в старой части или нет.
Если там стоит свое ВРУ, то вы должны соединить между собой две шины PE(ГЗШ).
В крайнем случае просто присоедините к своей ОСУП все трубы из других помещений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Об уравнтвании потенциала
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Да в здании будет выполнена система осуп, но вопрос в том, что в эту насосную входят трубы из других помещений тех же насосных где осуп нет, не будет ли проблем и выноса опасного потенциала по тубам в помещения где нет осуп, если произойдет авария в насосной там где есть осуп допустим попадание фазы на корпус ?

В идеале, я считаю, нужно сделать общую ОСУП, независимо от того, делаете вы что-то в старой части или нет.
Если там стоит свое ВРУ, то вы должны соединить между собой две шины PE(ГЗШ).
В крайнем случае просто присоедините к своей ОСУП все трубы из других помещений.

Но в целом я прав , если нет осуп в других помещениях коммуникации которых заходят в помещение где есть осуп, при аварии в ' помещении где есть осуп будет вынос потенйиала? И опасное напряжение появится на коммуникациях помещений где нет осуп.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC