Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прокладка проводника ОСУП http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=5241 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Andrei_I [ 13 фев 2018, 08:36 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка проводника ОСУП |
Можно ли проложить проводник основной системы уравнивания потенциалов по коридору жилого корпуса гостиничного комплекса за подвесным потолком Армстронг от электрощитовой до цтп и венткамеры проводом ПВ1 1х25? А уже в тех.помещениях (Э/щитовая, ЦТП, водомерный узел, венткамера) проложить ст.полосу 25х4 по периметру помещений. Если можно, нужно ли как-то защищать проводник коробом, трубой и т.д. или можно проложить в лотке совместно с силовыми кабелями? |
Автор: | k-igor [ 13 фев 2018, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка проводника ОСУП |
Andrei_I писал(а): Можно ли проложить проводник основной системы уравнивания потенциалов по коридору жилого корпуса гостиничного комплекса за подвесным потолком Армстронг от электрощитовой до цтп и венткамеры проводом ПВ1 1х25? А уже в тех.помещениях (Э/щитовая, ЦТП, водомерный узел, венткамера) проложить ст.полосу 25х4 по периметру помещений. Если можно, нужно ли как-то защищать проводник коробом, трубой и т.д. или можно проложить в лотке совместно с силовыми кабелями? Можно, единственное что лучше взять провод с негорючей изоляцией. В лотке... А что-то нам запрещает? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |