Автор:  Andrei_I [ 13 фев 2018, 08:36 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка проводника ОСУП

Можно ли проложить проводник основной системы уравнивания потенциалов по коридору жилого корпуса гостиничного комплекса за подвесным потолком Армстронг от электрощитовой до цтп и венткамеры проводом ПВ1 1х25? А уже в тех.помещениях (Э/щитовая, ЦТП, водомерный узел, венткамера) проложить ст.полосу 25х4 по периметру помещений. Если можно, нужно ли как-то защищать проводник коробом, трубой и т.д. или можно проложить в лотке совместно с силовыми кабелями?

Автор:  k-igor [ 13 фев 2018, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка проводника ОСУП

Andrei_I писал(а):
Можно ли проложить проводник основной системы уравнивания потенциалов по коридору жилого корпуса гостиничного комплекса за подвесным потолком Армстронг от электрощитовой до цтп и венткамеры проводом ПВ1 1х25? А уже в тех.помещениях (Э/щитовая, ЦТП, водомерный узел, венткамера) проложить ст.полосу 25х4 по периметру помещений. Если можно, нужно ли как-то защищать проводник коробом, трубой и т.д. или можно проложить в лотке совместно с силовыми кабелями?

Можно, единственное что лучше взять провод с негорючей изоляцией.
В лотке... А что-то нам запрещает?