Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Дополнительная система уравнивания потенциалов - ЩДУП http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=5179 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Лара [ 09 янв 2018, 13:46 ] |
Заголовок сообщения: | Дополнительная система уравнивания потенциалов - ЩДУП |
Добрый вечер) Подскажите где и на какой высоте устанавливается коробка ШДУП-шина дополнительного уравнивания потенциалов, ванной комнате?? |
Автор: | k-igor [ 09 янв 2018, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов |
Лара писал(а): Добрый вечер) Подскажите где и на какой высоте устанавливается коробка ШДУП-шина дополнительного уравнивания потенциалов, ванной комнате?? Установка КУП (ШДУП) рекомендуется в местах прохождения сантехнических стояков, где обеспечивается беспрепятственный доступ к КУП. |
Автор: | Лара [ 10 янв 2018, 05:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов |
Спасибо) |
Автор: | k-igor [ 20 фев 2018, 07:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов |
ТЦ №23-2009 (Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах): Цитата: При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если при выполнении проекта по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте.
|
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |