 Заголовок сообщения: Дополнительная система уравнивания потенциалов - ЩДУП
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 13:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2018, 13:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый вечер) Подскажите где и на какой высоте устанавливается коробка ШДУП-шина дополнительного уравнивания потенциалов, ванной комнате??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Лара писал(а):
Добрый вечер) Подскажите где и на какой высоте устанавливается коробка ШДУП-шина дополнительного уравнивания потенциалов, ванной комнате??

Установка КУП (ШДУП) рекомендуется в местах прохождения сантехнических стояков, где обеспечивается беспрепятственный доступ к КУП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 05:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2018, 13:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 07:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ТЦ №23-2009 (Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах):
Цитата:
При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если при выполнении проекта по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика