Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление крана
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=515
Страница 1 из 1

Автор:  Alex [ 02 июн 2011, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Заземление крана

Какие требования предъявляются к заземлению крана?

Автор:  k-igor [ 02 июн 2011, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление крана

Alex писал(а):
Какие требования предъявляются к заземлению крана?

Все составные элементы крана, подлежащие заземлению, должны быть присоединены к металлическим конструкциям крана, при этом должна быть обеспечена непрерывность электрической цепи металлических конструкций.
Если электрооборудование крана установлено на его заземленных металлических конструкциях, а на опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и не закрашенные места для обеспечения электрического контакта, то дополнительного заземления не требуется.

Автор:  Alex [ 02 июн 2011, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление крана

Рельсы требуется заземлять?

Автор:  Proektant [ 02 июн 2011, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление крана

Alex писал(а):
Рельсы требуется заземлять?

Рельсы кранового пути должны быть надежно соединены на стыках сваркой, приваркой перемычек соответствующего сечения, приваркой к металлическим подкрановым балкам для создания непрерывной электрической цепи, а также заземлены (занулены).
При установке крана на открытом воздухе рельсы кранового пути, кроме того, должны быть соединены между собой (с двух сторон) и заземлены не менее чем в двух разных местах, если сопротивление растеканию самих рельсов недостаточно.

Автор:  sergey [ 02 июн 2011, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление крана

При питании крана кабелем отдельная жила для заземления (зануления) PE должна находиться в общей оболочке с остальными жилами.

Автор:  Dimon [ 02 июн 2011, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление крана

Корпус кнопочного аппарата управления крана, управляемого с пола, должен быть выполнен либо из изоляционного материала, либо занулен (заземлен) не менее чем двумя проводниками.
В качестве одного из этих проводников может быть использован тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат управления.