Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Заземление крана http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=515 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alex [ 02 июн 2011, 19:00 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление крана |
Какие требования предъявляются к заземлению крана? |
Автор: | k-igor [ 02 июн 2011, 19:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление крана |
Alex писал(а): Какие требования предъявляются к заземлению крана? Все составные элементы крана, подлежащие заземлению, должны быть присоединены к металлическим конструкциям крана, при этом должна быть обеспечена непрерывность электрической цепи металлических конструкций. Если электрооборудование крана установлено на его заземленных металлических конструкциях, а на опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и не закрашенные места для обеспечения электрического контакта, то дополнительного заземления не требуется. |
Автор: | Alex [ 02 июн 2011, 19:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление крана |
Рельсы требуется заземлять? |
Автор: | Proektant [ 02 июн 2011, 19:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление крана |
Alex писал(а): Рельсы требуется заземлять? Рельсы кранового пути должны быть надежно соединены на стыках сваркой, приваркой перемычек соответствующего сечения, приваркой к металлическим подкрановым балкам для создания непрерывной электрической цепи, а также заземлены (занулены). При установке крана на открытом воздухе рельсы кранового пути, кроме того, должны быть соединены между собой (с двух сторон) и заземлены не менее чем в двух разных местах, если сопротивление растеканию самих рельсов недостаточно. |
Автор: | sergey [ 02 июн 2011, 19:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление крана |
При питании крана кабелем отдельная жила для заземления (зануления) PE должна находиться в общей оболочке с остальными жилами. |
Автор: | Dimon [ 02 июн 2011, 19:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление крана |
Корпус кнопочного аппарата управления крана, управляемого с пола, должен быть выполнен либо из изоляционного материала, либо занулен (заземлен) не менее чем двумя проводниками. В качестве одного из этих проводников может быть использован тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат управления. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |