Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление двигателя вентилятора
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=513
Страница 1 из 1

Автор:  Сашка [ 02 июн 2011, 17:26 ]
Заголовок сообщения:  Заземление двигателя вентилятора

Как следует заземлять двигатель вентилятора?

Автор:  k-igor [ 02 июн 2011, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление двигателя вентилятора

Сашка писал(а):
Как следует заземлять двигатель вентилятора?

Зависит от того как установлен вентилятор...
Электрические машины, установленные на металлических заземленных основаниях (корпусах станков, опорных рамах, плитах и т.п.), дополнительно заземлять не требуется.
Электрические машины, установленные на вибрирующем основании или на салазках, необходимо заземлять (занулять) с помощью гибкой перемычки между неподвижным заземляющим (нулевым защитным) проводником и корпусом электродвигателя.


Как правило к двигателю вентилятора всегда ведется жила PE, которая и присоединяется к металлическому корпусу. Если вентилятор установлен на виброосновании, рядом предусматривается клеммная коробка для перехода кабеля на гибкие провода, которые можно проложить в металлорукаве.