Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 15:39

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.

Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.

Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 14:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!

На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.

Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.

Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?

А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16.
Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 14:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!

На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.

Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.

Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?

А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16.
Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом.


Выбором сечения ответвления я руководствовался СТП 09110.20.186-09, плюс я думал применить систему ТТ. Картинку из СТП смотрите во вложении к сообщению

UPD Или я неправ в выборе примера, т.к. требования ГОСТ 30... не распространяются на наружное освещения, а для всех прочих работает пункт ТКП 339-2011, пункт 4.3.12.6 ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось Baton317 18 ноя 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 14:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!

На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.

Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.

Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?

А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16.
Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом.


Выбором сечения ответвления я руководствовался СТП 09110.20.186-09, плюс я думал применить систему ТТ. Картинку из СТП смотрите во вложении к сообщению

Я руководствуюсь тем, что сечение PEN-проводники не может быть меньше 16мм2 по алюминию.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика