 Заголовок сообщения: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.

Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.

Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 14:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!

На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.

Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.

Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?

А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16.
Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 14:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!

На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.

Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.

Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?

А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16.
Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом.


Выбором сечения ответвления я руководствовался СТП 09110.20.186-09, плюс я думал применить систему ТТ. Картинку из СТП смотрите во вложении к сообщению

UPD Или я неправ в выборе примера, т.к. требования ГОСТ 30... не распространяются на наружное освещения, а для всех прочих работает пункт ТКП 339-2011, пункт 4.3.12.6 ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось Baton317 18 ноя 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 14:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!

На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.

Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.

Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?

А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16.
Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом.


Выбором сечения ответвления я руководствовался СТП 09110.20.186-09, плюс я думал применить систему ТТ. Картинку из СТП смотрите во вложении к сообщению

Я руководствуюсь тем, что сечение PEN-проводники не может быть меньше 16мм2 по алюминию.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика