Заголовок сообщения: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
Добавлено: 18 ноя 2017, 13:38
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.
Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.
Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?
Заголовок сообщения: Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
Добавлено: 18 ноя 2017, 14:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.
Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.
Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?
А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16. Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом.
Заголовок сообщения: Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
Добавлено: 18 ноя 2017, 14:14
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!
На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.
Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.
Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?
А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16. Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом.
Выбором сечения ответвления я руководствовался СТП 09110.20.186-09, плюс я думал применить систему ТТ. Картинку из СТП смотрите во вложении к сообщению
UPD Или я неправ в выборе примера, т.к. требования ГОСТ 30... не распространяются на наружное освещения, а для всех прочих работает пункт ТКП 339-2011, пункт 4.3.12.6 ?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Baton317 18 ноя 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения
Добавлено: 18 ноя 2017, 14:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!
На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ.
Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ.
Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ?
А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16. Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом.
Выбором сечения ответвления я руководствовался СТП 09110.20.186-09, плюс я думал применить систему ТТ. Картинку из СТП смотрите во вложении к сообщению
Я руководствуюсь тем, что сечение PEN-проводники не может быть меньше 16мм2 по алюминию.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения