Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=5120 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Baton317 [ 18 ноя 2017, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения |
Добрый день! На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ. Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ. Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ? |
Автор: | k-igor [ 18 ноя 2017, 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения |
Baton317 писал(а): Добрый день! На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ. Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ. Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ? А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16. Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом. |
Автор: | Baton317 [ 18 ноя 2017, 14:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения |
k-igor писал(а): Baton317 писал(а): Добрый день! На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ. Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ. Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ? А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16. Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом. Выбором сечения ответвления я руководствовался СТП 09110.20.186-09, плюс я думал применить систему ТТ. Картинку из СТП смотрите во вложении к сообщению UPD Или я неправ в выборе примера, т.к. требования ГОСТ 30... не распространяются на наружное освещения, а для всех прочих работает пункт ТКП 339-2011, пункт 4.3.12.6 ? |
Автор: | k-igor [ 18 ноя 2017, 14:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор системы заземления шкафа на опоре совещения |
Baton317 писал(а): k-igor писал(а): Baton317 писал(а): Добрый день! На улице на металлической опоре Горсвета/Горэлектротранспорта будет устанавливаться телекоммуникационный шкаф (ТКШ) связи. С опоры от СИП-4и 4х16 вниз будет спускаться кабель АВВГнг 2х4, устанавливаться щит ЩС с одним автоматом 1п на 10А, затем с этого автомата питание будет заходить в комплектный ТКШ. Вопрос по заземлению, какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT ? В любом случае, в ТКШ по требованию смежников должно быть повторное заземление, куда они будут присоединять грозозащиту своих внешних датчиков, поэтому я склоняюсь к системе ТТ. Т.е. я хочу с верхушки опоры взять L и N, а по месту - заземление. Верно ли я думаю? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть у заземлителя (30 Ом), если требований смежников по сопротивлению нет ? А почему АВВГнг 2х4? Нужно 2х16. Я бы сделал TN-C-S, если нет никаких требований. Сопротивление не более 30 Ом. Выбором сечения ответвления я руководствовался СТП 09110.20.186-09, плюс я думал применить систему ТТ. Картинку из СТП смотрите во вложении к сообщению Я руководствуюсь тем, что сечение PEN-проводники не может быть меньше 16мм2 по алюминию. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |