Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Заземление шкафов КСО http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=511 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Anna [ 02 июн 2011, 16:30 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление шкафов КСО |
Как выполнить заземление металлических корпусов камер КСО? |
Автор: | Electric [ 02 июн 2011, 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление шкафов КСО |
Anna писал(а): Как выполнить заземление металлических корпусов камер КСО? Каждый шкаф КРУ, КСО и каждая панель зашиты или управления должны быть присоединены сваркой не менее чем в двух местах к закладным деталям или обрамлениям каналов, образующих магистраль заземления (зануления). При этом сечения сварных соединений не должны быть меньше стального нулевого защитного проводника. При использовании конструкций зданий в качестве заземляющих устройств каждый шкаф КРУ, КСО и каждая панель защиты или управления должны быть присоединены при помощи стальной полосы или прутка к стальной колонне или к закладному элементу железобетонной колонны каркаса здания. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |