Автор:  Anna [ 02 июн 2011, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Заземление шкафов КСО

Как выполнить заземление металлических корпусов камер КСО?

Автор:  Electric [ 02 июн 2011, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление шкафов КСО

Anna писал(а):
Как выполнить заземление металлических корпусов камер КСО?

Каждый шкаф КРУ, КСО и каждая панель зашиты или управления должны быть присоединены сваркой не менее чем в двух местах к закладным деталям или обрамлениям каналов, образующих магистраль заземления (зануления). При этом сечения сварных соединений не должны быть меньше стального нулевого защитного проводника.
При использовании конструкций зданий в качестве заземляющих устройств каждый шкаф КРУ, КСО и каждая панель защиты или управления должны быть присоединены при помощи стальной полосы или прутка к стальной колонне или к закладному элементу железобетонной колонны каркаса здания.