Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Задаю вопрос в курилке, поскольку молниезащита некоторым образом не электроснабжение, а как раз наоборот - рассеивание общественно полезного электричества обратно в мировое пространство. :oops:

Вопросы такие

1. можно ли в качестве заземления использовать железную трубу скважины? Скважина глубиной 25 метров и труба, соответственно такая же Толстая. Там насос "малыш" висит)... Вода стоИт на уровне 6 м от поверхности... Не закипит ли вода в скважине при ударе молнии и не издохнет ли насос, который там внутри находится? Или его при закипании воды выбросит давлением пара - типа как пушечное ядро ( он довольно плотно там сидит, зазор между насосом и трубой минимальный и если вода закипит, то ХЗ, какое там давление пара создастся. Я как то не могу сосчитать энергию, которая выделится при попадании молнии в трубу скважины и как она там в тепло преобразуется.... То ли вся энергия в землю утечет, то ли воду успеет закипятить мгновенно и выстрелить насос наружу в потолок.

)Хотя насоса не особо жалко. Скважина только для полива используется 99% времени вообще от сети отключен. Включается только в засуху. Вода железистая, не пригодная никуда, кроме полива. Насос можно выкинуть, если пострадает. То есть по проводу от насоса ток никуда не попрёт при ударе молнии.

Скважина находится внутри дома, но в отдельном помещении с отдельным входом с улицы, входа из дома туда нет...пол залит бетоном. И вообще, на цокольном этаже( где расположена скважина) только всякие подсобные помещения, бойлерная, насосная станция и т.п. Еще собачка там проживает...на расстоянии 3 м от скважины ее квартира. Хз, как по бетону заряд распространится... Бетон не армированный. Просто заливка. Ну, в крайнем случае в собакином помещении можно деревянный пол сделать...

2. Посоветуйте, какой кабель лучше использовать и как его присобачить к трубе лучше ( или к другой трубе, если труба скважины не подойдет) ? ( Резьбовое соединение? Прижать хомутом? Приварить ( хотя не в курсе, как приваривают медь или алюминий к железякам....Или еще как то?)

3. И, собственно сам молниеприемник на крыше ? Как лучше его изолировать от железной крыши, какой длины, диаметра и высоты он должен быть и из какого материала? И как его там закрепить, чтоб не свалился от ветра?




У нас тут открытое место, над домом торчит металлическая труба от печки. Все это мне не нравится. Прошлым летом в 300 м от нас молния попала в кирпичную (!) трубу дома и, соответственно,от дома ничего не осталось.

Пожалуйста, подскажите, как все это лучше изготовить и приделать к дому? Вроде, задача, не особо хитрая, но требуются советы бывалых практиков и теоретиков электротехники (если таковые здесь присутствуют)
Может быть есть какие то наборы типа "сделай сам" по демократичной цене, использованные кем то из пользователей на практике и выдержавших удар молнии?...

Заранее благодарна за ответы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита дома
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 07:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ЕленаН писал(а):
Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Задаю вопрос в курилке, поскольку молниезащита некоторым образом не электроснабжение, а как раз наоборот - рассеивание общественно полезного электричества обратно в мировое пространство. :oops:

Вопросы такие

1. можно ли в качестве заземления использовать железную трубу скважины? Скважина глубиной 25 метров и труба, соответственно такая же Толстая. Там насос "малыш" висит)... Вода стоИт на уровне 6 м от поверхности... Не закипит ли вода в скважине при ударе молнии и не издохнет ли насос, который там внутри находится? Или его при закипании воды выбросит давлением пара - типа как пушечное ядро ( он довольно плотно там сидит, зазор между насосом и трубой минимальный и если вода закипит, то ХЗ, какое там давление пара создастся. Я как то не могу сосчитать энергию, которая выделится при попадании молнии в трубу скважины и как она там в тепло преобразуется.... То ли вся энергия в землю утечет, то ли воду успеет закипятить мгновенно и выстрелить насос наружу в потолок.

)Хотя насоса не особо жалко. Скважина только для полива используется 99% времени вообще от сети отключен. Включается только в засуху. Вода железистая, не пригодная никуда, кроме полива. Насос можно выкинуть, если пострадает. То есть по проводу от насоса ток никуда не попрёт при ударе молнии.

Скважина находится внутри дома, но в отдельном помещении с отдельным входом с улицы, входа из дома туда нет...пол залит бетоном. И вообще, на цокольном этаже( где расположена скважина) только всякие подсобные помещения, бойлерная, насосная станция и т.п. Еще собачка там проживает...на расстоянии 3 м от скважины ее квартира. Хз, как по бетону заряд распространится... Бетон не армированный. Просто заливка. Ну, в крайнем случае в собакином помещении можно деревянный пол сделать...

2. Посоветуйте, какой кабель лучше использовать и как его присобачить к трубе лучше ( или к другой трубе, если труба скважины не подойдет) ? ( Резьбовое соединение? Прижать хомутом? Приварить ( хотя не в курсе, как приваривают медь или алюминий к железякам....Или еще как то?)

3. И, собственно сам молниеприемник на крыше ? Как лучше его изолировать от железной крыши, какой длины, диаметра и высоты он должен быть и из какого материала? И как его там закрепить, чтоб не свалился от ветра?

У нас тут открытое место, над домом торчит металлическая труба от печки. Все это мне не нравится. Прошлым летом в 300 м от нас молния попала в кирпичную (!) трубу дома и, соответственно,от дома ничего не осталось.

Пожалуйста, подскажите, как все это лучше изготовить и приделать к дому? Вроде, задача, не особо хитрая, но требуются советы бывалых практиков и теоретиков электротехники (если таковые здесь присутствуют)
Может быть есть какие то наборы типа "сделай сам" по демократичной цене, использованные кем то из пользователей на практике и выдержавших удар молнии?...

Заранее благодарна за ответы.

1 Можно. ПУЭ разрешает
Цитата:
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

Я думаю не закипит, по крайней мере об этом бы все писали :)
2 Кабель не нужно. Для этого можно использовать круглую сталь d10мм либо стальную полосу 4х25мм.
К трубе лучше всего приварить либо сделать хамут.
3 Молниеприемник не нужно изолировать от крыши. Высоту мониеприемника нужно рассчитывать в зависимости от того, какую зону нужно защитить.
Какая у вас крыша? Двухскатная?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита дома
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 07:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 05:49
Сообщений: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Крыша четырехскатная, покрыта оцинковкой. Ой, раз не требуется изоляция от крыши, тогда всю конструкцию можно просто сварить из железа и арматуры. ))) А сам приемник просто сделать потолще и повыше и зафиксировать растяжками из троса на крыше. Это не может не радовать. Спасибо!

Особенно приятно, что труба сгодится для заземления. Там всегда влажно и сопротивление току, стало быть, минимальное.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика