Автор: | sergey [ 31 май 2011, 17:23 ] |
Заголовок сообщения: | Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам |
Как выполнить монтаж заземляющего проводника к трубопроводу? |
Автор: | k-igor [ 31 май 2011, 17:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам |
sergey писал(а): Как выполнить монтаж заземляющего проводника к трубопроводу? Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам должно осуществляться либо сваркой, либо с помощью хомута. Присоединение к трубопроводу заземляющего проводника с помощью хомута следует применять только в случае невозможности присоединения заземляющих проводников сваркой. При установке хомутов контактная поверхность трубопровода должна быть зачищена до металлического блеска, а контактная поверхность хомутов - облужена. Хомуты должны быть изготовлены из полосовой стали шириной не менее 40 мм и толщиной 4 мм.; Присоединение заземляющего проводника к хомуту следует выполнять сваркой. На рисунке: Присоединение заземляющего проводника к трубопроводу сваркой (а-в) и с помощью хомута (г): 1 - заземляющий проводник из полосовой стали; 2 - трубопровод; 3 - заземляющий проводник на круглой стали; 4 - хомут |