Заголовок сообщения:  Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам

Как выполнить монтаж заземляющего проводника к трубопроводу?

Автор:  k-igor [ 31 май 2011, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам

sergey писал(а):
Как выполнить монтаж заземляющего проводника к трубопроводу?


Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам должно осуществляться либо сваркой, либо с помощью хомута.
Присоединение к трубопроводу заземляющего проводника с помощью хомута следует применять только в случае невозможности присоединения заземляющих проводников сваркой.
При установке хомутов контактная поверхность трубопровода должна быть зачищена до металлического блеска, а контактная поверхность хомутов - облужена. Хомуты должны быть изготовлены из полосовой стали шириной не менее 40 мм и толщиной 4 мм.;
Присоединение заземляющего проводника к хомуту следует выполнять сваркой.
На рисунке:
Присоединение заземляющего проводника к трубопроводу сваркой (а-в) и с помощью хомута (г):
1 - заземляющий проводник из полосовой стали; 2 - трубопровод; 3 - заземляющий проводник на круглой стали; 4 - хомут