Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Повторное заземление электроустановки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=509
Страница 1 из 1

Автор:  Milana [ 31 май 2011, 16:20 ]
Заголовок сообщения:  Повторное заземление электроустановки

Как выполнить повторное заземление электроустановки?

Автор:  Proektant [ 31 май 2011, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление электроустановки

Milana писал(а):
Как выполнить повторное заземление электроустановки?

В первую очередь необходимо использовать естественные заземлители. При отсутствии естественных заземлителей, необходимо забить два электрода по 5м. Расстояние между электродами 5м, горизонтальный заземлитель - полоса 4х40мм на глубине 0,5-0,7м.
Из ТКП 45-4.04-149-2009.
При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий. Заземлитель повторного заземления следует использовать также и в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического электричества с металлических кровель, защиты от заноса потенциалов по вводимым в здание подземным металлическим трубопроводам, повторного заземления медицинской аппаратуры в лечебно-профилактических учреждениях. Сопротивление заземлителя повторного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется, за исключением случаев использования его для повторного заземления медицинской аппаратуры, при этом его сопротивление растеканию должно быть не более 10 Ом.
Заземлитель не нормируемого повторного заземления может выполняться двумя вертикальными электродами длиной не менее 5 м каждый, или протяженной стальной полосой длиной не менее 10 м, прокладываемой вдоль фундамента здания (сооружения). Материал заземлителя и его минимальное сечение следует принимать по ГОСТ 30331.10.

Автор:  Milana [ 31 май 2011, 16:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление электроустановки

Что может быть использовано в качестве естественного заземлителя?

Автор:  k-igor [ 31 май 2011, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление электроустановки

Milana писал(а):
Что может быть использовано в качестве естественного заземлителя?

П.1.7.109 ПУЭ.
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

Автор:  Alex [ 31 май 2011, 16:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление электроустановки

В ПУЭ написано, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять повторное заземление... т.е. это не обязательно?

Автор:  Proektant [ 31 май 2011, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление электроустановки

Alex писал(а):
В ПУЭ написано, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять повторное заземление... т.е. это не обязательно?

Рекомендуется, значит должно быть выполнено:), тем более что этого требуют эксперты.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/