Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Искусственные заземлители. Требования
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=507
Страница 1 из 1

Автор:  Dimon [ 30 май 2011, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Искусственные заземлители. Требования

Какие требования предъявляются к прокладке искусственных заземлителей?

Автор:  Proektant [ 30 май 2011, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искусственные заземлители. Требования

Длина вертикальных электродов определяется проектом, но не должка быть менее 1 м; верхний конец вертикальных заземлителей должен быть заглублен, как правило, на 0,5 - 0,7 м (глубина промерзания почвы).
Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0,5 - 0,7 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, при пересечении с подземными сооружениями и в зонах многолетнемерзлых и скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует укладывать на дно траншеи на ребро.

Автор:  Dimon [ 30 май 2011, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искусственные заземлители. Требования

На каком расстоянии необходимо прокладывать кабельную линию от горизонтального заземлителя?

Автор:  k-igor [ 30 май 2011, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искусственные заземлители. Требования

Dimon писал(а):
На каком расстоянии необходимо прокладывать кабельную линию от горизонтального заземлителя?

Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
Траншеи для горизонтальных заземлителей должны быть заполнены сначала однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем - местным грунтом.

Автор:  sergey [ 30 май 2011, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искусственные заземлители. Требования

Каких размеров должны быть вертикальные и горизонтальные заземлители?

Автор:  Proektant [ 30 май 2011, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искусственные заземлители. Требования

sergey писал(а):
Каких размеров должны быть вертикальные и горизонтальные заземлители?

Зависит в основном от удельного сопротивления почвы и коррозийной опасности. Расстояния между вертикальными заземлителями, как правило, равно длине заземлителя. При больших сопротивлениях грунта следует увеличивать как длину, так и сечение заземлителя.
По условиям механической прочности размеры заземлителей должны быть ледующие (не менее):
Диаметр круглых заземлителей, мм:
неоцинкованных .................................................. 10
оцинкованных ........................................................ 6
Сечение прямоугольных заземлителей, мм2 …..48
Толщина прямоугольных заземлителей, мм …... 4
Толщина полок угловой стали, мм …………...... 4
Толщина стенки труб, мм .................................... 3,5

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/