Автор: | Dimon [ 30 май 2011, 17:45 ] |
Заголовок сообщения: | Искусственные заземлители. Требования |
Какие требования предъявляются к прокладке искусственных заземлителей? |
Автор: | Proektant [ 30 май 2011, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Искусственные заземлители. Требования |
Длина вертикальных электродов определяется проектом, но не должка быть менее 1 м; верхний конец вертикальных заземлителей должен быть заглублен, как правило, на 0,5 - 0,7 м (глубина промерзания почвы). Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0,5 - 0,7 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, при пересечении с подземными сооружениями и в зонах многолетнемерзлых и скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует укладывать на дно траншеи на ребро. |
Автор: | Dimon [ 30 май 2011, 17:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Искусственные заземлители. Требования |
На каком расстоянии необходимо прокладывать кабельную линию от горизонтального заземлителя? |
Автор: | k-igor [ 30 май 2011, 17:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Искусственные заземлители. Требования |
Dimon писал(а): На каком расстоянии необходимо прокладывать кабельную линию от горизонтального заземлителя? Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м. Траншеи для горизонтальных заземлителей должны быть заполнены сначала однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем - местным грунтом. |
Автор: | sergey [ 30 май 2011, 18:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Искусственные заземлители. Требования |
Каких размеров должны быть вертикальные и горизонтальные заземлители? |
Автор: | Proektant [ 30 май 2011, 18:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Искусственные заземлители. Требования |
sergey писал(а): Каких размеров должны быть вертикальные и горизонтальные заземлители? Зависит в основном от удельного сопротивления почвы и коррозийной опасности. Расстояния между вертикальными заземлителями, как правило, равно длине заземлителя. При больших сопротивлениях грунта следует увеличивать как длину, так и сечение заземлителя. По условиям механической прочности размеры заземлителей должны быть ледующие (не менее): Диаметр круглых заземлителей, мм: неоцинкованных .................................................. 10 оцинкованных ........................................................ 6 Сечение прямоугольных заземлителей, мм2 …..48 Толщина прямоугольных заземлителей, мм …... 4 Толщина полок угловой стали, мм …………...... 4 Толщина стенки труб, мм .................................... 3,5 |