Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 05 окт 2024, 18:21

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Искусственные заземлители. Требования
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 17:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какие требования предъявляются к прокладке искусственных заземлителей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Искусственные заземлители. Требования
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 17:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Длина вертикальных электродов определяется проектом, но не должка быть менее 1 м; верхний конец вертикальных заземлителей должен быть заглублен, как правило, на 0,5 - 0,7 м (глубина промерзания почвы).
Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0,5 - 0,7 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, при пересечении с подземными сооружениями и в зонах многолетнемерзлых и скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует укладывать на дно траншеи на ребро.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Искусственные заземлители. Требования
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 17:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
На каком расстоянии необходимо прокладывать кабельную линию от горизонтального заземлителя?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Искусственные заземлители. Требования
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 17:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Dimon писал(а):
На каком расстоянии необходимо прокладывать кабельную линию от горизонтального заземлителя?

Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
Траншеи для горизонтальных заземлителей должны быть заполнены сначала однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем - местным грунтом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Искусственные заземлители. Требования
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 18:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Каких размеров должны быть вертикальные и горизонтальные заземлители?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Искусственные заземлители. Требования
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 18:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
sergey писал(а):
Каких размеров должны быть вертикальные и горизонтальные заземлители?

Зависит в основном от удельного сопротивления почвы и коррозийной опасности. Расстояния между вертикальными заземлителями, как правило, равно длине заземлителя. При больших сопротивлениях грунта следует увеличивать как длину, так и сечение заземлителя.
По условиям механической прочности размеры заземлителей должны быть ледующие (не менее):
Диаметр круглых заземлителей, мм:
неоцинкованных .................................................. 10
оцинкованных ........................................................ 6
Сечение прямоугольных заземлителей, мм2 …..48
Толщина прямоугольных заземлителей, мм …... 4
Толщина полок угловой стали, мм …………...... 4
Толщина стенки труб, мм .................................... 3,5


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика