Зарегистрирован: 19 сен 2017, 18:17 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые господа, вопрос таков: в кирпичной нише старого сталинского дома находится автоматика , нишу раньше закрывала деревянная накладная дверца и её поменяли на металическую.... Так вот..., нужно эту дверцу заземлять или нет если она не имеет даже косвенной металлосвязи с оборудованием ниши? Если можно не заземлять, то на что можно сослаться, на какой документ...? С ув.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Для начала следует понять цель выполнения заземления. Заземление выполняется для обеспечения электробезопасности, для защиты от статического электричества, в целях молниезащиты, для обеспечения системы уравнивания потенциалов. Больше всего подходит последнее, т.к. ваш случай под 1, 2 и 3 не попадает. Теперь разберемся. Система уравнивания потенциалов делится на основную и дополнительную. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (выберу лишь те пункты, которые больше подходят под ситуацию): ... 5) металлические части каркаса здания; ... Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания...
Поскольку Ваша металлическая дверь не является частью каркаса здания, а также не является металлической частью строительных конструкций здания, мое мнение - ее заземление не требуется.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Сергей921 писал(а):
boris55x писал(а):
А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ?
Перед приёмной комиссией фкр
Быстрее всего вас заставят заменить дверцу на металическую так как деревянная из горючего материала а потом заземлить её.В электрооборудовании дерево применялось но не в этом случае.Любой электрический шкаф даже слаботочный потенциальный источник пожара .
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения