Автор: | Сергей921 [ 19 сен 2017, 19:05 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос знатокам |
Уважаемые господа, вопрос таков: в кирпичной нише старого сталинского дома находится автоматика , нишу раньше закрывала деревянная накладная дверца и её поменяли на металическую.... Так вот..., нужно эту дверцу заземлять или нет если она не имеет даже косвенной металлосвязи с оборудованием ниши? Если можно не заземлять, то на что можно сослаться, на какой документ...? С ув. |
Автор: | boris55x [ 19 сен 2017, 21:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос знатокам |
А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ? |
Автор: | Сергей [ 20 сен 2017, 04:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос знатокам |
Для начала следует понять цель выполнения заземления. Заземление выполняется для обеспечения электробезопасности, для защиты от статического электричества, в целях молниезащиты, для обеспечения системы уравнивания потенциалов. Больше всего подходит последнее, т.к. ваш случай под 1, 2 и 3 не попадает. Теперь разберемся. Система уравнивания потенциалов делится на основную и дополнительную. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (выберу лишь те пункты, которые больше подходят под ситуацию): ... 5) металлические части каркаса здания; ... Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания... Поскольку Ваша металлическая дверь не является частью каркаса здания, а также не является металлической частью строительных конструкций здания, мое мнение - ее заземление не требуется. |
Автор: | Сергей921 [ 20 сен 2017, 05:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос знатокам |
boris55x писал(а): А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ? Перед приёмной комиссией фкр |
Автор: | Александр Васильевич [ 20 сен 2017, 17:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос знатокам |
Сергей921 писал(а): boris55x писал(а): А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ? Перед приёмной комиссией фкр Быстрее всего вас заставят заменить дверцу на металическую так как деревянная из горючего материала а потом заземлить её.В электрооборудовании дерево применялось но не в этом случае.Любой электрический шкаф даже слаботочный потенциальный источник пожара . |
Автор: | dcent25 [ 21 сен 2017, 18:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос знатокам |
Сергей921 писал(а): в кирпичной нише старого сталинского дома находится автоматика , нишу раньше закрывала деревянная накладная дверца и её поменяли на металлическую.... Металлическая дверца на завесах или накладная ?
|