Автор:  Сергей921 [ 19 сен 2017, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос знатокам

Уважаемые господа, вопрос таков: в кирпичной нише старого сталинского дома находится автоматика , нишу раньше закрывала деревянная накладная дверца и её поменяли на металическую.... Так вот..., нужно эту дверцу заземлять или нет если она не имеет даже косвенной металлосвязи с оборудованием ниши?
Если можно не заземлять, то на что можно сослаться, на какой документ...?
С ув.

Автор:  boris55x [ 19 сен 2017, 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос знатокам

А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ?

Автор:  Сергей [ 20 сен 2017, 04:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос знатокам

Для начала следует понять цель выполнения заземления. Заземление выполняется для обеспечения электробезопасности, для защиты от статического электричества, в целях молниезащиты, для обеспечения системы уравнивания потенциалов.
Больше всего подходит последнее, т.к. ваш случай под 1, 2 и 3 не попадает.
Теперь разберемся. Система уравнивания потенциалов делится на основную и дополнительную.
Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (выберу лишь те пункты, которые больше подходят под ситуацию):
...
5) металлические части каркаса здания;
...
Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания...

Поскольку Ваша металлическая дверь не является частью каркаса здания, а также не является металлической частью строительных конструкций здания, мое мнение - ее заземление не требуется.

Автор:  Сергей921 [ 20 сен 2017, 05:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос знатокам

boris55x писал(а):
А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ?

Перед приёмной комиссией фкр

Автор:  Александр Васильевич [ 20 сен 2017, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос знатокам

Сергей921 писал(а):
boris55x писал(а):
А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ?

Перед приёмной комиссией фкр

Быстрее всего вас заставят заменить дверцу на металическую так как деревянная из горючего материала а потом заземлить её.В электрооборудовании дерево применялось но не в этом случае.Любой электрический шкаф даже слаботочный потенциальный источник пожара .

Автор:  dcent25 [ 21 сен 2017, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос знатокам

Сергей921 писал(а):
в кирпичной нише старого сталинского дома находится автоматика , нишу раньше закрывала деревянная накладная дверца и её поменяли на металлическую....
Металлическая дверца на завесах или накладная ?