Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 08:51

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 19:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 сен 2017, 18:17
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые господа, вопрос таков: в кирпичной нише старого сталинского дома находится автоматика , нишу раньше закрывала деревянная накладная дверца и её поменяли на металическую.... Так вот..., нужно эту дверцу заземлять или нет если она не имеет даже косвенной металлосвязи с оборудованием ниши?
Если можно не заземлять, то на что можно сослаться, на какой документ...?
С ув.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 04:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Для начала следует понять цель выполнения заземления. Заземление выполняется для обеспечения электробезопасности, для защиты от статического электричества, в целях молниезащиты, для обеспечения системы уравнивания потенциалов.
Больше всего подходит последнее, т.к. ваш случай под 1, 2 и 3 не попадает.
Теперь разберемся. Система уравнивания потенциалов делится на основную и дополнительную.
Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (выберу лишь те пункты, которые больше подходят под ситуацию):
...
5) металлические части каркаса здания;
...
Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания...

Поскольку Ваша металлическая дверь не является частью каркаса здания, а также не является металлической частью строительных конструкций здания, мое мнение - ее заземление не требуется.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 05:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 сен 2017, 18:17
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
boris55x писал(а):
А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ?

Перед приёмной комиссией фкр


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Сергей921 писал(а):
boris55x писал(а):
А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ?

Перед приёмной комиссией фкр

Быстрее всего вас заставят заменить дверцу на металическую так как деревянная из горючего материала а потом заземлить её.В электрооборудовании дерево применялось но не в этом случае.Любой электрический шкаф даже слаботочный потенциальный источник пожара .


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Сергей921 писал(а):
в кирпичной нише старого сталинского дома находится автоматика , нишу раньше закрывала деревянная накладная дверца и её поменяли на металлическую....
Металлическая дверца на завесах или накладная ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC