Уважаемые господа, вопрос таков: в кирпичной нише старого сталинского дома находится автоматика , нишу раньше закрывала деревянная накладная дверца и её поменяли на металическую.... Так вот..., нужно эту дверцу заземлять или нет если она не имеет даже косвенной металлосвязи с оборудованием ниши?
Если можно не заземлять, то на что можно сослаться, на какой документ...?
С ув.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 04:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Для начала следует понять цель выполнения заземления. Заземление выполняется для обеспечения электробезопасности, для защиты от статического электричества, в целях молниезащиты, для обеспечения системы уравнивания потенциалов.
Больше всего подходит последнее, т.к. ваш случай под 1, 2 и 3 не попадает.
Теперь разберемся. Система уравнивания потенциалов делится на основную и дополнительную.
Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (выберу лишь те пункты, которые больше подходят под ситуацию):
...
5) металлические части каркаса здания;
...
Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания...

Поскольку Ваша металлическая дверь не является частью каркаса здания, а также не является металлической частью строительных конструкций здания, мое мнение - ее заземление не требуется.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 05:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 сен 2017, 18:17
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
boris55x писал(а):
А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ?

Перед приёмной комиссией фкр


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Сергей921 писал(а):
boris55x писал(а):
А Вы перед кем будете отчитываться ссылаясь на пункт ГОСТа или ПУЭ?

Перед приёмной комиссией фкр

Быстрее всего вас заставят заменить дверцу на металическую так как деревянная из горючего материала а потом заземлить её.В электрооборудовании дерево применялось но не в этом случае.Любой электрический шкаф даже слаботочный потенциальный источник пожара .


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Сергей921 писал(а):
в кирпичной нише старого сталинского дома находится автоматика , нишу раньше закрывала деревянная накладная дверца и её поменяли на металлическую....
Металлическая дверца на завесах или накладная ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика