Заголовок сообщения: Пересоглосование на активную молниезащиту
Добавлено: 12 сен 2017, 09:24
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 09:17 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые господа энергетики. Помогите пожалуйста начинающему энергетику. Вопрос заключается в следующем: взяли проект 25 этажного жилого дома на просчёт. Посчитали полностью проект, но заказчик попросил установить на крыше молниеприёмник активный. По проекту заложена молниеприёмная сетка на кровле с восемью опусками, а так же соответственно контур заземления из стальных стержней и полос. Хотелось бы понять процедуру пересоглосования проекта именно раздела по молниезащите. Подскажите пожалуйста, сроки горят нужно действовать скорее. можете написать на почту evrohulсобакаmail.ru Буду очень признателен.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Энергия писал(а):
Уважаемые господа энергетики. Помогите пожалуйста начинающему энергетику. Вопрос заключается в следующем: взяли проект 25 этажного жилого дома на просчёт. Посчитали полностью проект, но заказчик попросил установить на крыше молниеприёмник активный. По проекту заложена молниеприёмная сетка на кровле с восемью опусками, а так же соответственно контур заземления из стальных стержней и полос. Хотелось бы понять процедуру пересоглосования проекта именно раздела по молниезащите. Подскажите пожалуйста, сроки горят нужно действовать скорее. можете написать на почту evrohulсобакаmail.ru Буду очень признателен.
Где объект? РФ? С чего вы взяли, что вам пересогласуют? Почему решили активный молниеприемник ставить?
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 09:17 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Энергия писал(а):
Уважаемые господа энергетики. Помогите пожалуйста начинающему энергетику. Вопрос заключается в следующем: взяли проект 25 этажного жилого дома на просчёт. Посчитали полностью проект, но заказчик попросил установить на крыше молниеприёмник активный. По проекту заложена молниеприёмная сетка на кровле с восемью опусками, а так же соответственно контур заземления из стальных стержней и полос. Хотелось бы понять процедуру пересоглосования проекта именно раздела по молниезащите. Подскажите пожалуйста, сроки горят нужно действовать скорее. можете написать на почту evrohulсобакаmail.ru Буду очень признателен.
Где объект? РФ? С чего вы взяли, что вам пересогласуют? Почему решили активный молниеприемник ставить?
Заказчик хочет активный молниеприёмник. Объект находится в РФ. По поводу пересогласования и хотелось бы выяснить этот момент. Знаю, что этот застройщик уже устанавливал активный молниеприёмник. Точнее подрядчики по электрике пересогласовывали, а потом устанавливали его...
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Энергия писал(а):
Заказчик хочет активный молниеприёмник. Объект находится в РФ. По поводу пересогласования и хотелось бы выяснить этот момент. Знаю, что этот застройщик уже устанавливал активный молниеприёмник. Точнее подрядчики по электрике пересогласовывали, а потом устанавливали его...
В РФ как и в РБ нет разрешающих документов, согласно которым можно было бы установить активную молниезащиту. Нет сертификата, что данная молниезащита действительно работает. Если бы вы ее захотели установить, на объекте, который не требовалось бы оборудовать молниезащитой либо как дополнительная защита, то без проблем устанавливайте. Пусть предоставят документы, которые разрешают использовать активную молниезащиту на территории РФ.
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 09:17 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
В РФ как и в РБ нет разрешающих документов, согласно которым можно было бы установить активную молниезащиту. Нет сертификата, что данная молниезащита действительно работает. Если бы вы ее захотели установить, на объекте, который не требовалось бы оборудовать молниезащитой либо как дополнительная защиты, то без проблем устанавливайте. Пусть предоставят документы, которые разрешают использовать активную молниезащиту на территории РФ.
Спасибо, я об этом тоже слышал, что на территории РФ нет согласия на использование активной молниезащиты. Тогда вопрос, как же всё таки их устанавливают? И всё таки можно ли пересоглосовать проекты? Как вы думаете?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Энергия писал(а):
k-igor писал(а):
В РФ как и в РБ нет разрешающих документов, согласно которым можно было бы установить активную молниезащиту. Нет сертификата, что данная молниезащита действительно работает. Если бы вы ее захотели установить, на объекте, который не требовалось бы оборудовать молниезащитой либо как дополнительная защиты, то без проблем устанавливайте. Пусть предоставят документы, которые разрешают использовать активную молниезащиту на территории РФ.
Спасибо, я об этом тоже слышал, что на территории РФ нет согласия на использование активной молниезащиты. Тогда вопрос, как же всё таки их устанавливают? И всё таки можно ли пересоглосовать проекты? Как вы думаете?
Отправил вопрос специалистам по молниезащите...жду ответ. Видимо кто-то своим волевым решением разрешил...
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 09:17 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Энергия писал(а):
k-igor писал(а):
В РФ как и в РБ нет разрешающих документов, согласно которым можно было бы установить активную молниезащиту. Нет сертификата, что данная молниезащита действительно работает. Если бы вы ее захотели установить, на объекте, который не требовалось бы оборудовать молниезащитой либо как дополнительная защиты, то без проблем устанавливайте. Пусть предоставят документы, которые разрешают использовать активную молниезащиту на территории РФ.
Спасибо, я об этом тоже слышал, что на территории РФ нет согласия на использование активной молниезащиты. Тогда вопрос, как же всё таки их устанавливают? И всё таки можно ли пересоглосовать проекты? Как вы думаете?
Отправил вопрос специалистам по молниезащите...жду ответ. Видимо кто-то своим волевым решением разрешил...
Я тоже так думаю, что без решений определенных лиц это невозможно. Спасибо Вам большое, я буду очень признателен Вам...
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения