Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:58

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пересоглосование на активную молниезащиту
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2017, 09:17
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые господа энергетики. Помогите пожалуйста начинающему энергетику. Вопрос заключается в следующем: взяли проект 25 этажного жилого дома на просчёт. Посчитали полностью проект, но заказчик попросил установить на крыше молниеприёмник активный. По проекту заложена молниеприёмная сетка на кровле с восемью опусками, а так же соответственно контур заземления из стальных стержней и полос. Хотелось бы понять процедуру пересоглосования проекта именно раздела по молниезащите. Подскажите пожалуйста, сроки горят нужно действовать скорее. можете написать на почту evrohulсобакаmail.ru Буду очень признателен.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пересоглосование
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Энергия писал(а):
Уважаемые господа энергетики. Помогите пожалуйста начинающему энергетику. Вопрос заключается в следующем: взяли проект 25 этажного жилого дома на просчёт. Посчитали полностью проект, но заказчик попросил установить на крыше молниеприёмник активный. По проекту заложена молниеприёмная сетка на кровле с восемью опусками, а так же соответственно контур заземления из стальных стержней и полос. Хотелось бы понять процедуру пересоглосования проекта именно раздела по молниезащите. Подскажите пожалуйста, сроки горят нужно действовать скорее. можете написать на почту evrohulсобакаmail.ru Буду очень признателен.

Где объект? РФ? С чего вы взяли, что вам пересогласуют?
Почему решили активный молниеприемник ставить?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересоглосование
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2017, 09:17
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Энергия писал(а):
Уважаемые господа энергетики. Помогите пожалуйста начинающему энергетику. Вопрос заключается в следующем: взяли проект 25 этажного жилого дома на просчёт. Посчитали полностью проект, но заказчик попросил установить на крыше молниеприёмник активный. По проекту заложена молниеприёмная сетка на кровле с восемью опусками, а так же соответственно контур заземления из стальных стержней и полос. Хотелось бы понять процедуру пересоглосования проекта именно раздела по молниезащите. Подскажите пожалуйста, сроки горят нужно действовать скорее. можете написать на почту evrohulсобакаmail.ru Буду очень признателен.

Где объект? РФ? С чего вы взяли, что вам пересогласуют?
Почему решили активный молниеприемник ставить?



Заказчик хочет активный молниеприёмник. Объект находится в РФ. По поводу пересогласования и хотелось бы выяснить этот момент. Знаю, что этот застройщик уже устанавливал активный молниеприёмник. Точнее подрядчики по электрике пересогласовывали, а потом устанавливали его...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересоглосование
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Энергия писал(а):
Заказчик хочет активный молниеприёмник. Объект находится в РФ. По поводу пересогласования и хотелось бы выяснить этот момент. Знаю, что этот застройщик уже устанавливал активный молниеприёмник. Точнее подрядчики по электрике пересогласовывали, а потом устанавливали его...

В РФ как и в РБ нет разрешающих документов, согласно которым можно было бы установить активную молниезащиту.
Нет сертификата, что данная молниезащита действительно работает.
Если бы вы ее захотели установить, на объекте, который не требовалось бы оборудовать молниезащитой либо как дополнительная защита, то без проблем устанавливайте.
Пусть предоставят документы, которые разрешают использовать активную молниезащиту на территории РФ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересоглосование
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2017, 09:17
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
В РФ как и в РБ нет разрешающих документов, согласно которым можно было бы установить активную молниезащиту.
Нет сертификата, что данная молниезащита действительно работает.
Если бы вы ее захотели установить, на объекте, который не требовалось бы оборудовать молниезащитой либо как дополнительная защиты, то без проблем устанавливайте.
Пусть предоставят документы, которые разрешают использовать активную молниезащиту на территории РФ.


Спасибо, я об этом тоже слышал, что на территории РФ нет согласия на использование активной молниезащиты. Тогда вопрос, как же всё таки их устанавливают? И всё таки можно ли пересоглосовать проекты? Как вы думаете?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересоглосование
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Энергия писал(а):
k-igor писал(а):
В РФ как и в РБ нет разрешающих документов, согласно которым можно было бы установить активную молниезащиту.
Нет сертификата, что данная молниезащита действительно работает.
Если бы вы ее захотели установить, на объекте, который не требовалось бы оборудовать молниезащитой либо как дополнительная защиты, то без проблем устанавливайте.
Пусть предоставят документы, которые разрешают использовать активную молниезащиту на территории РФ.


Спасибо, я об этом тоже слышал, что на территории РФ нет согласия на использование активной молниезащиты. Тогда вопрос, как же всё таки их устанавливают? И всё таки можно ли пересоглосовать проекты? Как вы думаете?

Отправил вопрос специалистам по молниезащите...жду ответ.
Видимо кто-то своим волевым решением разрешил...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересоглосование
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2017, 09:17
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Энергия писал(а):
k-igor писал(а):
В РФ как и в РБ нет разрешающих документов, согласно которым можно было бы установить активную молниезащиту.
Нет сертификата, что данная молниезащита действительно работает.
Если бы вы ее захотели установить, на объекте, который не требовалось бы оборудовать молниезащитой либо как дополнительная защиты, то без проблем устанавливайте.
Пусть предоставят документы, которые разрешают использовать активную молниезащиту на территории РФ.


Спасибо, я об этом тоже слышал, что на территории РФ нет согласия на использование активной молниезащиты. Тогда вопрос, как же всё таки их устанавливают? И всё таки можно ли пересоглосовать проекты? Как вы думаете?

Отправил вопрос специалистам по молниезащите...жду ответ.
Видимо кто-то своим волевым решением разрешил...



Я тоже так думаю, что без решений определенных лиц это невозможно. Спасибо Вам большое, я буду очень признателен Вам...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересоглосование на активную молниезащиту
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Позвонили мне сотрудники zandz и сказали тоже самое.
На территории СНГ нельзя применять активную молниезащиту.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересоглосование на активную молниезащиту
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2017, 09:17
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое за совет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 