Автор:  Lazlo [ 21 авг 2017, 17:52 ]
Заголовок сообщения:  Молниезащита

Есть здание ангар, выполнена молниеприемная сетка. Обязательно ли соединять токоотводы с заземлителем, или допустим у меня забито три заземлителя и токоотводы соединены не с заземлителем сразу, а к горизонтальной полосе соединяющие эти заземлители. Можно ли так?

Автор:  k-igor [ 21 авг 2017, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита

Lazlo писал(а):
Есть здание ангар, выполнена молниеприемная сетка. Обязательно ли соединять токоотводы с заземлителем, или допустим у меня забито три заземлителя и токоотводы соединены не с заземлителем сразу, а к горизонтальной полосе соединяющие эти заземлители. Можно ли так?

Ток от молниеприемной сетки до заземлителя должен протекать по кротчайшему пути.
Длина токоотвода должна быть как можно меньше.

Автор:  Lazlo [ 21 авг 2017, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита

Какое сопротивление должно быть для заземлителей?
Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?

Автор:  k-igor [ 21 авг 2017, 19:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита

Lazlo писал(а):
Какое сопротивление должно быть для заземлителей?
Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?

10 Ом

Автор:  Lazlo [ 23 авг 2017, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита

k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Какое сопротивление должно быть для заземлителей?
Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?

10 Ом

Сопротивление это одного заземлителя или в целом всей системы заземлителей. Допустим у меня 4 заземлителя.

Автор:  k-igor [ 23 авг 2017, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита

Lazlo писал(а):
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Какое сопротивление должно быть для заземлителей?
Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?

10 Ом

Сопротивление это одного заземлителя или в целом всей системы заземлителей. Допустим у меня 4 заземлителя.

Всей системы заземлителей.