СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 17:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть здание ангар, выполнена молниеприемная сетка. Обязательно ли соединять токоотводы с заземлителем, или допустим у меня забито три заземлителя и токоотводы соединены не с заземлителем сразу, а к горизонтальной полосе соединяющие эти заземлители. Можно ли так?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 18:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Есть здание ангар, выполнена молниеприемная сетка. Обязательно ли соединять токоотводы с заземлителем, или допустим у меня забито три заземлителя и токоотводы соединены не с заземлителем сразу, а к горизонтальной полосе соединяющие эти заземлители. Можно ли так?

Ток от молниеприемной сетки до заземлителя должен протекать по кротчайшему пути.
Длина токоотвода должна быть как можно меньше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какое сопротивление должно быть для заземлителей?
Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Какое сопротивление должно быть для заземлителей?
Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?

10 Ом

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Какое сопротивление должно быть для заземлителей?
Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?

10 Ом

Сопротивление это одного заземлителя или в целом всей системы заземлителей. Допустим у меня 4 заземлителя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Какое сопротивление должно быть для заземлителей?
Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?

10 Ом

Сопротивление это одного заземлителя или в целом всей системы заземлителей. Допустим у меня 4 заземлителя.

Всей системы заземлителей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC