Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть здание ангар, выполнена молниеприемная сетка. Обязательно ли соединять токоотводы с заземлителем, или допустим у меня забито три заземлителя и токоотводы соединены не с заземлителем сразу, а к горизонтальной полосе соединяющие эти заземлители. Можно ли так?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Lazlo писал(а):
Есть здание ангар, выполнена молниеприемная сетка. Обязательно ли соединять токоотводы с заземлителем, или допустим у меня забито три заземлителя и токоотводы соединены не с заземлителем сразу, а к горизонтальной полосе соединяющие эти заземлители. Можно ли так?
Ток от молниеприемной сетки до заземлителя должен протекать по кротчайшему пути. Длина токоотвода должна быть как можно меньше.
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Какое сопротивление должно быть для заземлителей? Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Lazlo писал(а):
Какое сопротивление должно быть для заземлителей? Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Какое сопротивление должно быть для заземлителей? Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?
10 Ом
Сопротивление это одного заземлителя или в целом всей системы заземлителей. Допустим у меня 4 заземлителя.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Lazlo писал(а):
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Какое сопротивление должно быть для заземлителей? Читал СО и РД нифига не понял, прочитал где то на форуме что сопротивление не нормируется предьявляются только требования к конструкции заземлителей, правда ли это?
10 Ом
Сопротивление это одного заземлителя или в целом всей системы заземлителей. Допустим у меня 4 заземлителя.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения