Автор:  k-igor [ 18 июл 2017, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления

Артем Аркадьевич писал(а):
Скажи те пожалуйста, на рисунке 1 показано что к каждому щиту идет от ГРЩ отдельная линия PE, а можно ли рассмотреть такой вариант как указан на рис 2 и 3 ? Если нет то объясните пожалуйста почему.

Можно по любой схеме. Рациональнее подключить все шлейфом.
Я так понимаю вместо 5-ти жильного кабеля проложили 4-жильный?
Повторю еще раз...можно было бы попытаться и обосновать 4-х жильный кабель, если это конечно интересно заказчику))

Автор:  Артем Аркадьевич [ 18 июл 2017, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления

Да все верно мы протянули 4 жильный, а что Вы имели виду "Рациональнее подключить все шлейфом" то есть перемычкой ? А в чем разница между подключением перемычкой между каждой панели и отводом каждой жили PE к каждой панели ?

Автор:  k-igor [ 18 июл 2017, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления

Артем Аркадьевич писал(а):
Да все верно мы протянули 4 жильный, а что Вы имели виду "Рациональнее подключить все шлейфом" то есть перемычкой ? А в чем разница между подключением перемычкой между каждой панели и отводом каждой жили PE к каждой панели ?

Разница в длине провода и в монтажных работах.
Или вы хотите побольше работ накрутить?))

Автор:  Артем Аркадьевич [ 18 июл 2017, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления

Нет мне кажется, что постредством перемычки выглядит не совсем правильно, нежели кидать каждую линию к каждой панели

Автор:  Артем Аркадьевич [ 18 июл 2017, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления

А можно рассмотреть вариант как изображено на рисунке 4 ? То есть пустить одну общею жилу и от нее сделать отпайки посредством пресинга ?