Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:11

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте у меня такой вопрос. На площадке имеется ГРЩ куда приходит кабель 4*240 от КРУ а потом с ГРЩ идет распределение на площадке по панелям (кол 6 панелей). Какую систему заземления нужно принять? Нужно ли тянуть дополнительную 5 жилу к ГРЩ или можно разделить PEN в ГРЩ. В каком случаем можно обойтись 4 жильной системой ? Как лучше сделать? Могу ли я применить "Система заземления TT" ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такой вопрос. На площадке имеется ГРЩ куда приходит кабель 4*240 от КРУ а потом с ГРЩ идет распределение на площадке по панелям (кол 6 панелей). Какую систему заземления нужно принять? Нужно ли тянуть дополнительную 5 жилу к ГРЩ или можно разделить PEN в ГРЩ. В каком случаем можно обойтись 4 жильной системой ? Как лучше сделать? Могу ли я применить "Система заземления TT" ?

До ГРЩ тянете кабель 4 жилы и делаете разделение PEN-проводника в ГРЩ. Здесь же делаете повторное заземление.
Как правило, система заземления должна быть TN-C-S.
А откуда вы питаете? От ТП? Главное чтобы там не было разделения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Только что бы у заказчика с инженером, они сказали что нужно будет тянуть дополнительно 5 жилу с ТП до ГРЩ, если так то я так понимаю что это система TN-S или как Вы сказали там может быть уже разделение, как мне в этом убедится? там панель вот такого типа (рис1). Там на подстанции должна быть главная заземляющая шина ГЗШ ? или... ? И еще такой вопрос, если мы будем тянуть дополнительную жилу то отходящий кабель сечение 240мм то соответственно нужно такое же сечение или можно предусмотреть 95мм ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Только что бы у заказчика с инженером, они сказали что нужно будет тянуть дополнительно 5 жилу с ТП до ГРЩ, если так то я так понимаю что это система TN-S или как Вы сказали там может быть уже разделение, как мне в этом убедится? там панель вот такого типа (рис1). Там на подстанции должна быть главная заземляющая шина ГЗШ ? или... ? И еще такой вопрос, если мы будем тянуть дополнительную жилу то отходящий кабель сечение 240мм то соответственно нужно такое же сечение или можно предусмотреть 95мм ?

Нужно смотреть схему ТП, есть ли там разделение. Там должны быть шины N и PE(ГЗШ) либо одна шина PEN.
По поводу заземляющего проводника см. ПУЭ таблица 1.7.5: S/2=240/2=120.
ТП встроенная или отдельно стоящая? Если встроенная, то возможно и будет разделение...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Фото, ПУЭ таблица 1.7.5: S/2=240/2=120. это обязательно учту.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Фото


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 14:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
По этим фото нельзя определить, какие там шины...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 06:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. вот от сюда идет 5 жила с ТП. в ГРЩ. Теперь я правильно понимаю что бы продолжить систему, теперь от ГРЩ пойдет к каждой распределительной панели 5 жила заземления ? тобиж в каждой распред. панели будет такая же ГШЗ. При таком раскладе уйдет большое количество кабеля заземления. Можно ли пустить кабель заземления перемычкой от распред. панели до другой распред панели ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 07:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте. вот от сюда идет 5 жила с ТП. в ГРЩ. Теперь я правильно понимаю что бы продолжить систему, теперь от ГРЩ пойдет к каждой распределительной панели 5 жила заземления ? тобиж в каждой распред. панели будет такая же ГШЗ. При таком раскладе уйдет большое количество кабеля заземления. Можно ли пустить кабель заземления перемычкой от распред. панели до другой распред панели ?

Если бы видеть схему электроснабжения вашей ТП...
Это такой скользкий момент с разделением на ТП. Если проложите 5 жил, вам точно никто вопросов не задаст. Но, можно попытаться обосновать и проложить 4 жилы, мотивируя тем, что это у нас идет как бы продолжение питающей сети PEN-проводника и разделение будет уже у вас по месту.

Цитата:
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 10:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Скажи те пожалуйста, на рисунке 1 показано что к каждому щиту идет от ГРЩ отдельная линия PE, а можно ли рассмотреть такой вариант как указан на рис 2 и 3 ? Если нет то объясните пожалуйста почему.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме