 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Скажи те пожалуйста, на рисунке 1 показано что к каждому щиту идет от ГРЩ отдельная линия PE, а можно ли рассмотреть такой вариант как указан на рис 2 и 3 ? Если нет то объясните пожалуйста почему.

Можно по любой схеме. Рациональнее подключить все шлейфом.
Я так понимаю вместо 5-ти жильного кабеля проложили 4-жильный?
Повторю еще раз...можно было бы попытаться и обосновать 4-х жильный кабель, если это конечно интересно заказчику))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да все верно мы протянули 4 жильный, а что Вы имели виду "Рациональнее подключить все шлейфом" то есть перемычкой ? А в чем разница между подключением перемычкой между каждой панели и отводом каждой жили PE к каждой панели ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Да все верно мы протянули 4 жильный, а что Вы имели виду "Рациональнее подключить все шлейфом" то есть перемычкой ? А в чем разница между подключением перемычкой между каждой панели и отводом каждой жили PE к каждой панели ?

Разница в длине провода и в монтажных работах.
Или вы хотите побольше работ накрутить?))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет мне кажется, что постредством перемычки выглядит не совсем правильно, нежели кидать каждую линию к каждой панели


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А можно рассмотреть вариант как изображено на рисунке 4 ? То есть пустить одну общею жилу и от нее сделать отпайки посредством пресинга ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика