Автор: | Артем Аркадьевич [ 05 июл 2017, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Система заземления |
Здравствуйте у меня такой вопрос. На площадке имеется ГРЩ куда приходит кабель 4*240 от КРУ а потом с ГРЩ идет распределение на площадке по панелям (кол 6 панелей). Какую систему заземления нужно принять? Нужно ли тянуть дополнительную 5 жилу к ГРЩ или можно разделить PEN в ГРЩ. В каком случаем можно обойтись 4 жильной системой ? Как лучше сделать? Могу ли я применить "Система заземления TT" ? |
Автор: | k-igor [ 05 июл 2017, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система заземления |
Артем Аркадьевич писал(а): Здравствуйте у меня такой вопрос. На площадке имеется ГРЩ куда приходит кабель 4*240 от КРУ а потом с ГРЩ идет распределение на площадке по панелям (кол 6 панелей). Какую систему заземления нужно принять? Нужно ли тянуть дополнительную 5 жилу к ГРЩ или можно разделить PEN в ГРЩ. В каком случаем можно обойтись 4 жильной системой ? Как лучше сделать? Могу ли я применить "Система заземления TT" ? До ГРЩ тянете кабель 4 жилы и делаете разделение PEN-проводника в ГРЩ. Здесь же делаете повторное заземление. Как правило, система заземления должна быть TN-C-S. А откуда вы питаете? От ТП? Главное чтобы там не было разделения. |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 05 июл 2017, 13:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система заземления |
Только что бы у заказчика с инженером, они сказали что нужно будет тянуть дополнительно 5 жилу с ТП до ГРЩ, если так то я так понимаю что это система TN-S или как Вы сказали там может быть уже разделение, как мне в этом убедится? там панель вот такого типа (рис1). Там на подстанции должна быть главная заземляющая шина ГЗШ ? или... ? И еще такой вопрос, если мы будем тянуть дополнительную жилу то отходящий кабель сечение 240мм то соответственно нужно такое же сечение или можно предусмотреть 95мм ? |
Автор: | k-igor [ 05 июл 2017, 13:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система заземления |
Артем Аркадьевич писал(а): Только что бы у заказчика с инженером, они сказали что нужно будет тянуть дополнительно 5 жилу с ТП до ГРЩ, если так то я так понимаю что это система TN-S или как Вы сказали там может быть уже разделение, как мне в этом убедится? там панель вот такого типа (рис1). Там на подстанции должна быть главная заземляющая шина ГЗШ ? или... ? И еще такой вопрос, если мы будем тянуть дополнительную жилу то отходящий кабель сечение 240мм то соответственно нужно такое же сечение или можно предусмотреть 95мм ? Нужно смотреть схему ТП, есть ли там разделение. Там должны быть шины N и PE(ГЗШ) либо одна шина PEN. По поводу заземляющего проводника см. ПУЭ таблица 1.7.5: S/2=240/2=120. ТП встроенная или отдельно стоящая? Если встроенная, то возможно и будет разделение... |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 05 июл 2017, 13:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система заземления |
Фото, ПУЭ таблица 1.7.5: S/2=240/2=120. это обязательно учту. |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 05 июл 2017, 13:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система заземления |
Фото |
Автор: | k-igor [ 05 июл 2017, 14:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система заземления |
По этим фото нельзя определить, какие там шины... |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 18 июл 2017, 06:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система заземления |
Здравствуйте. вот от сюда идет 5 жила с ТП. в ГРЩ. Теперь я правильно понимаю что бы продолжить систему, теперь от ГРЩ пойдет к каждой распределительной панели 5 жила заземления ? тобиж в каждой распред. панели будет такая же ГШЗ. При таком раскладе уйдет большое количество кабеля заземления. Можно ли пустить кабель заземления перемычкой от распред. панели до другой распред панели ? |
Автор: | k-igor [ 18 июл 2017, 07:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система заземления |
Артем Аркадьевич писал(а): Здравствуйте. вот от сюда идет 5 жила с ТП. в ГРЩ. Теперь я правильно понимаю что бы продолжить систему, теперь от ГРЩ пойдет к каждой распределительной панели 5 жила заземления ? тобиж в каждой распред. панели будет такая же ГШЗ. При таком раскладе уйдет большое количество кабеля заземления. Можно ли пустить кабель заземления перемычкой от распред. панели до другой распред панели ? Если бы видеть схему электроснабжения вашей ТП... Это такой скользкий момент с разделением на ТП. Если проложите 5 жил, вам точно никто вопросов не задаст. Но, можно попытаться обосновать и проложить 4 жилы, мотивируя тем, что это у нас идет как бы продолжение питающей сети PEN-проводника и разделение будет уже у вас по месту. Цитата: 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 18 июл 2017, 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система заземления |
Скажи те пожалуйста, на рисунке 1 показано что к каждому щиту идет от ГРЩ отдельная линия PE, а можно ли рассмотреть такой вариант как указан на рис 2 и 3 ? Если нет то объясните пожалуйста почему. |