Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 16:27

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте у меня такой вопрос. На площадке имеется ГРЩ куда приходит кабель 4*240 от КРУ а потом с ГРЩ идет распределение на площадке по панелям (кол 6 панелей). Какую систему заземления нужно принять? Нужно ли тянуть дополнительную 5 жилу к ГРЩ или можно разделить PEN в ГРЩ. В каком случаем можно обойтись 4 жильной системой ? Как лучше сделать? Могу ли я применить "Система заземления TT" ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такой вопрос. На площадке имеется ГРЩ куда приходит кабель 4*240 от КРУ а потом с ГРЩ идет распределение на площадке по панелям (кол 6 панелей). Какую систему заземления нужно принять? Нужно ли тянуть дополнительную 5 жилу к ГРЩ или можно разделить PEN в ГРЩ. В каком случаем можно обойтись 4 жильной системой ? Как лучше сделать? Могу ли я применить "Система заземления TT" ?

До ГРЩ тянете кабель 4 жилы и делаете разделение PEN-проводника в ГРЩ. Здесь же делаете повторное заземление.
Как правило, система заземления должна быть TN-C-S.
А откуда вы питаете? От ТП? Главное чтобы там не было разделения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Только что бы у заказчика с инженером, они сказали что нужно будет тянуть дополнительно 5 жилу с ТП до ГРЩ, если так то я так понимаю что это система TN-S или как Вы сказали там может быть уже разделение, как мне в этом убедится? там панель вот такого типа (рис1). Там на подстанции должна быть главная заземляющая шина ГЗШ ? или... ? И еще такой вопрос, если мы будем тянуть дополнительную жилу то отходящий кабель сечение 240мм то соответственно нужно такое же сечение или можно предусмотреть 95мм ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Только что бы у заказчика с инженером, они сказали что нужно будет тянуть дополнительно 5 жилу с ТП до ГРЩ, если так то я так понимаю что это система TN-S или как Вы сказали там может быть уже разделение, как мне в этом убедится? там панель вот такого типа (рис1). Там на подстанции должна быть главная заземляющая шина ГЗШ ? или... ? И еще такой вопрос, если мы будем тянуть дополнительную жилу то отходящий кабель сечение 240мм то соответственно нужно такое же сечение или можно предусмотреть 95мм ?

Нужно смотреть схему ТП, есть ли там разделение. Там должны быть шины N и PE(ГЗШ) либо одна шина PEN.
По поводу заземляющего проводника см. ПУЭ таблица 1.7.5: S/2=240/2=120.
ТП встроенная или отдельно стоящая? Если встроенная, то возможно и будет разделение...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Фото, ПУЭ таблица 1.7.5: S/2=240/2=120. это обязательно учту.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Фото


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 14:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
По этим фото нельзя определить, какие там шины...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 06:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. вот от сюда идет 5 жила с ТП. в ГРЩ. Теперь я правильно понимаю что бы продолжить систему, теперь от ГРЩ пойдет к каждой распределительной панели 5 жила заземления ? тобиж в каждой распред. панели будет такая же ГШЗ. При таком раскладе уйдет большое количество кабеля заземления. Можно ли пустить кабель заземления перемычкой от распред. панели до другой распред панели ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 07:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте. вот от сюда идет 5 жила с ТП. в ГРЩ. Теперь я правильно понимаю что бы продолжить систему, теперь от ГРЩ пойдет к каждой распределительной панели 5 жила заземления ? тобиж в каждой распред. панели будет такая же ГШЗ. При таком раскладе уйдет большое количество кабеля заземления. Можно ли пустить кабель заземления перемычкой от распред. панели до другой распред панели ?

Если бы видеть схему электроснабжения вашей ТП...
Это такой скользкий момент с разделением на ТП. Если проложите 5 жил, вам точно никто вопросов не задаст. Но, можно попытаться обосновать и проложить 4 жилы, мотивируя тем, что это у нас идет как бы продолжение питающей сети PEN-проводника и разделение будет уже у вас по месту.

Цитата:
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 10:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Скажи те пожалуйста, на рисунке 1 показано что к каждому щиту идет от ГРЩ отдельная линия PE, а можно ли рассмотреть такой вариант как указан на рис 2 и 3 ? Если нет то объясните пожалуйста почему.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика