Артем Аркадьевич писал(а):
Скажи те пожалуйста, на рисунке 1 показано что к каждому щиту идет от ГРЩ отдельная линия PE, а можно ли рассмотреть такой вариант как указан на рис 2 и 3 ? Если нет то объясните пожалуйста почему.
Можно по любой схеме. Рациональнее подключить все шлейфом. Я так понимаю вместо 5-ти жильного кабеля проложили 4-жильный? Повторю еще раз...можно было бы попытаться и обосновать 4-х жильный кабель, если это конечно интересно заказчику))
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да все верно мы протянули 4 жильный, а что Вы имели виду "Рациональнее подключить все шлейфом" то есть перемычкой ? А в чем разница между подключением перемычкой между каждой панели и отводом каждой жили PE к каждой панели ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Да все верно мы протянули 4 жильный, а что Вы имели виду "Рациональнее подключить все шлейфом" то есть перемычкой ? А в чем разница между подключением перемычкой между каждой панели и отводом каждой жили PE к каждой панели ?
Разница в длине провода и в монтажных работах. Или вы хотите побольше работ накрутить?))