Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление. Уравнивание потенциала.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4894
Страница 1 из 1

Автор:  Lazlo [ 14 июн 2017, 16:49 ]
Заголовок сообщения:  Заземление. Уравнивание потенциала.

Есть помещение компрессорной, как правильно можно реализовать заземление и уравнивание потенциала? (см. Рисунок), так как на рисунке можно?? полоса 40х4 которая проложена по периметру помещения + заземлена (от наружного ЗУ) и дополнительно соединена с шиной ГЗШ, можно ли от этой полосы выполнять сиситему уравнивания потенциала, присоединять все эл.оборудование и все металлические части помещения или же надо только непосредственно от ГЗШ??

Автор:  Lazlo [ 14 июн 2017, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление. Уравнивание потенциала.

И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?

Автор:  k-igor [ 14 июн 2017, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление. Уравнивание потенциала.

Lazlo писал(а):
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?

Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов.

Автор:  Lazlo [ 14 июн 2017, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление. Уравнивание потенциала.

k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?

Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов.

А какие могут быть последствия, если сделано именно так? Ведь по сути полоса 40х4 это как бы продолжения гзш

Автор:  k-igor [ 14 июн 2017, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление. Уравнивание потенциала.

Lazlo писал(а):
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?

Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов.

А какие могут быть последствия, если сделано именно так? Ведь по сути полоса 40х4 это как бы продолжения гзш

Подобный вопрос уже неоднократно возникал на форуме.
См. тему: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
Вот что мне ответили...
Цитата:
Подключение заземляющего устройства (ЗУ) должно быть к главной заземляющей шине (ГЗШ). Если в Вашем случае в качестве ГЗШ выступает РЕ шина в вводном щите, то ЗУ необходимо подключать напрямую к ГЗШ, а уж потом от РЕ шины подключать внутренний контур уравнивания потенциалов.

Автор:  Andrei_I [ 07 июл 2017, 05:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление. Уравнивание потенциала.

Подскажите, допускается ли прокладка проводника системы уравнивания потенциалов совместно с силовыми кабелями в одном лотке? Можно ли прокладывать проводник ДСУП (естественно,сечением 4 мм2) от ближайшего щита до КУП в слое штукатурки без трубы?

Автор:  k-igor [ 07 июл 2017, 05:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление. Уравнивание потенциала.

Andrei_I писал(а):
Подскажите, допускается ли прокладка проводника системы уравнивания потенциалов совместно с силовыми кабелями в одном лотке? Можно ли прокладывать проводник ДСУП (естественно,сечением 4 мм2) от ближайшего щита до КУП в слое штукатурки без трубы?

Да, да.
Цитата:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.