Автор: | Lazlo [ 14 июн 2017, 16:49 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление. Уравнивание потенциала. |
Есть помещение компрессорной, как правильно можно реализовать заземление и уравнивание потенциала? (см. Рисунок), так как на рисунке можно?? полоса 40х4 которая проложена по периметру помещения + заземлена (от наружного ЗУ) и дополнительно соединена с шиной ГЗШ, можно ли от этой полосы выполнять сиситему уравнивания потенциала, присоединять все эл.оборудование и все металлические части помещения или же надо только непосредственно от ГЗШ?? |
Автор: | Lazlo [ 14 июн 2017, 16:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление. Уравнивание потенциала. |
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ? |
Автор: | k-igor [ 14 июн 2017, 17:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление. Уравнивание потенциала. |
Lazlo писал(а): И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ? Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов. |
Автор: | Lazlo [ 14 июн 2017, 18:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление. Уравнивание потенциала. |
k-igor писал(а): Lazlo писал(а): И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ? Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов. А какие могут быть последствия, если сделано именно так? Ведь по сути полоса 40х4 это как бы продолжения гзш |
Автор: | k-igor [ 14 июн 2017, 19:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление. Уравнивание потенциала. |
Lazlo писал(а): k-igor писал(а): Lazlo писал(а): И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ? Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов. А какие могут быть последствия, если сделано именно так? Ведь по сути полоса 40х4 это как бы продолжения гзш Подобный вопрос уже неоднократно возникал на форуме. См. тему: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление Вот что мне ответили... Цитата: Подключение заземляющего устройства (ЗУ) должно быть к главной заземляющей шине (ГЗШ). Если в Вашем случае в качестве ГЗШ выступает РЕ шина в вводном щите, то ЗУ необходимо подключать напрямую к ГЗШ, а уж потом от РЕ шины подключать внутренний контур уравнивания потенциалов.
|
Автор: | Andrei_I [ 07 июл 2017, 05:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление. Уравнивание потенциала. |
Подскажите, допускается ли прокладка проводника системы уравнивания потенциалов совместно с силовыми кабелями в одном лотке? Можно ли прокладывать проводник ДСУП (естественно,сечением 4 мм2) от ближайшего щита до КУП в слое штукатурки без трубы? |
Автор: | k-igor [ 07 июл 2017, 05:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление. Уравнивание потенциала. |
Andrei_I писал(а): Подскажите, допускается ли прокладка проводника системы уравнивания потенциалов совместно с силовыми кабелями в одном лотке? Можно ли прокладывать проводник ДСУП (естественно,сечением 4 мм2) от ближайшего щита до КУП в слое штукатурки без трубы? Да, да. Цитата: 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. |