 Заголовок сообщения: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть помещение компрессорной, как правильно можно реализовать заземление и уравнивание потенциала? (см. Рисунок), так как на рисунке можно?? полоса 40х4 которая проложена по периметру помещения + заземлена (от наружного ЗУ) и дополнительно соединена с шиной ГЗШ, можно ли от этой полосы выполнять сиситему уравнивания потенциала, присоединять все эл.оборудование и все металлические части помещения или же надо только непосредственно от ГЗШ??


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?

Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 18:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?

Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов.

А какие могут быть последствия, если сделано именно так? Ведь по сути полоса 40х4 это как бы продолжения гзш


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 19:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?

Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов.

А какие могут быть последствия, если сделано именно так? Ведь по сути полоса 40х4 это как бы продолжения гзш

Подобный вопрос уже неоднократно возникал на форуме.
См. тему: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
Вот что мне ответили...
Цитата:
Подключение заземляющего устройства (ЗУ) должно быть к главной заземляющей шине (ГЗШ). Если в Вашем случае в качестве ГЗШ выступает РЕ шина в вводном щите, то ЗУ необходимо подключать напрямую к ГЗШ, а уж потом от РЕ шины подключать внутренний контур уравнивания потенциалов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 05:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, допускается ли прокладка проводника системы уравнивания потенциалов совместно с силовыми кабелями в одном лотке? Можно ли прокладывать проводник ДСУП (естественно,сечением 4 мм2) от ближайшего щита до КУП в слое штукатурки без трубы?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 05:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrei_I писал(а):
Подскажите, допускается ли прокладка проводника системы уравнивания потенциалов совместно с силовыми кабелями в одном лотке? Можно ли прокладывать проводник ДСУП (естественно,сечением 4 мм2) от ближайшего щита до КУП в слое штукатурки без трубы?

Да, да.
Цитата:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Andrei_I (07 июл 2017, 07:25)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика