Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть помещение компрессорной, как правильно можно реализовать заземление и уравнивание потенциала? (см. Рисунок), так как на рисунке можно?? полоса 40х4 которая проложена по периметру помещения + заземлена (от наружного ЗУ) и дополнительно соединена с шиной ГЗШ, можно ли от этой полосы выполнять сиситему уравнивания потенциала, присоединять все эл.оборудование и все металлические части помещения или же надо только непосредственно от ГЗШ??


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?

Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 18:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?

Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов.

А какие могут быть последствия, если сделано именно так? Ведь по сути полоса 40х4 это как бы продолжения гзш


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 19:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
И можно ли считать соединение полосы с ГЗШ как повторное зазеемление PE-проводника? Или все таки нужно непостредсвтенно от ЗУ на шину ГЗШ?

Нужно сначала с повторного заземлителя завести на ГЗШ, а потом уже делать контур системы уравнивания потенциалов.

А какие могут быть последствия, если сделано именно так? Ведь по сути полоса 40х4 это как бы продолжения гзш

Подобный вопрос уже неоднократно возникал на форуме.
См. тему: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
Вот что мне ответили...
Цитата:
Подключение заземляющего устройства (ЗУ) должно быть к главной заземляющей шине (ГЗШ). Если в Вашем случае в качестве ГЗШ выступает РЕ шина в вводном щите, то ЗУ необходимо подключать напрямую к ГЗШ, а уж потом от РЕ шины подключать внутренний контур уравнивания потенциалов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 05:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, допускается ли прокладка проводника системы уравнивания потенциалов совместно с силовыми кабелями в одном лотке? Можно ли прокладывать проводник ДСУП (естественно,сечением 4 мм2) от ближайшего щита до КУП в слое штукатурки без трубы?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. Уравнивание потенциала.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 05:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrei_I писал(а):
Подскажите, допускается ли прокладка проводника системы уравнивания потенциалов совместно с силовыми кабелями в одном лотке? Можно ли прокладывать проводник ДСУП (естественно,сечением 4 мм2) от ближайшего щита до КУП в слое штукатурки без трубы?

Да, да.
Цитата:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Andrei_I (07 июл 2017, 07:25)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика