Заголовок сообщения: Re: Расчёт рисков по программе МЧС
Добавлено: 12 июн 2017, 08:48
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу помочь с программой МЧС в определении необходимости устройства молниезащиты зданий и расчёте рисков.
Скачал программу на сайте МЧС и не могу определить, какие исходные данные мне нужно вносить (разобрался только с высотой, шириной высотой объекта =)))
Можете мне помочь и кратко описать алгоритм работы с этой программой?
Расчет необходимости устройства молниезащиты Габаритные размеры здания, а также источника питания (ТП). В остальном нужно выбирать подходящие кф в зависимости от рядом стоящих зданий, наличия СУП, огнетушителей и т.п.
Заголовок сообщения: Re: Расчёт рисков по программе МЧС
Добавлено: 12 июн 2017, 10:12
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу помочь с программой МЧС в определении необходимости устройства молниезащиты зданий и расчёте рисков.
Скачал программу на сайте МЧС и не могу определить, какие исходные данные мне нужно вносить (разобрался только с высотой, шириной высотой объекта =)))
Можете мне помочь и кратко описать алгоритм работы с этой программой?
Расчет необходимости устройства молниезащиты Габаритные размеры здания, а также источника питания (ТП). В остальном нужно выбирать подходящие кф в зависимости от рядом стоящих зданий, наличия СУП, огнетушителей и т.п.
А как быть с заключением, которое выдаёт программа МЧС ?
Заключение: молниезащита требуется. 1 Защита от шагового напряжения не требуется; 2 Молниеотвод не требуется - получается, достаточно сетки? 3 УЗП не требуется - не нужно ставить УЗИП на питающий кабель? 4 Экранирование требуется - это что такое?
Заголовок сообщения: Re: Расчёт рисков по программе МЧС
Добавлено: 12 июн 2017, 11:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу помочь с программой МЧС в определении необходимости устройства молниезащиты зданий и расчёте рисков.
Скачал программу на сайте МЧС и не могу определить, какие исходные данные мне нужно вносить (разобрался только с высотой, шириной высотой объекта =)))
Можете мне помочь и кратко описать алгоритм работы с этой программой?
Расчет необходимости устройства молниезащиты Габаритные размеры здания, а также источника питания (ТП). В остальном нужно выбирать подходящие кф в зависимости от рядом стоящих зданий, наличия СУП, огнетушителей и т.п.
А как быть с заключением, которое выдаёт программа МЧС ?
Заключение: молниезащита требуется. 1 Защита от шагового напряжения не требуется; 2 Молниеотвод не требуется - получается, достаточно сетки? 3 УЗП не требуется - не нужно ставить УЗИП на питающий кабель? 4 Экранирование требуется - это что такое?
Если пишет не требуется, значит не нужно. Дело в том, что к примеру, вам пишет УЗИП не нужно. Применив УЗИП вы можете риск снизить в целом и может получиться так, что если вы примените УЗИП, то вам не нужно будет делать внешнюю молниезащиту.