Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Молниеотводы на складах взрывчатых материалов
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4872
Страница 1 из 1

Автор:  UniStrim [ 26 май 2017, 02:07 ]
Заголовок сообщения:  Молниеотводы на складах взрывчатых материалов

Подскажите пожалуйста, сколько раз в год нужно проверять заземление на молниеотводах?

Автор:  Baton317 [ 12 июн 2017, 07:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов

Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.

В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.

Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом.
В проверку молниезащиты входит:
а) наружный осмотр молниезащитных устройств;
б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;
в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.

п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.

п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.

Автор:  UniStrim [ 26 июн 2017, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов

Baton317 писал(а):
Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.

В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.

Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом.
В проверку молниезащиты входит:
а) наружный осмотр молниезащитных устройств;
б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;
в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.

п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.

п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.


А измерение сопротивления заземлителей молниезащиты сколько раз? Один?

Автор:  Baton317 [ 30 июн 2017, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов

UniStrim писал(а):
Baton317 писал(а):
Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.

В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.

Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом.
В проверку молниезащиты входит:
а) наружный осмотр молниезащитных устройств;
б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;
в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.

п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.

п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.


А измерение сопротивления заземлителей молниезащиты сколько раз? Один?


Каждый месяц, за исключением зимних месяцев (когда гроз нет) и ранней весны (когда грунт ещё не просох).
Т.е. заведующий складом один раз в месяц осматривает молниезащитные устройства.
В проверку молниезащиты входит:
б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/