Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов
Добавлено: 12 июн 2017, 07:40
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.
В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.
Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом. В проверку молниезащиты входит: а) наружный осмотр молниезащитных устройств; б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты; в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.
п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.
п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.
Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов
Добавлено: 26 июн 2017, 11:50
Зарегистрирован: 26 май 2017, 01:41 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Baton317 писал(а):
Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.
В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.
Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом. В проверку молниезащиты входит: а) наружный осмотр молниезащитных устройств; б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты; в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.
п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.
п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.
А измерение сопротивления заземлителей молниезащиты сколько раз? Один?
Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов
Добавлено: 30 июн 2017, 11:10
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
UniStrim писал(а):
Baton317 писал(а):
Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.
В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.
Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом. В проверку молниезащиты входит: а) наружный осмотр молниезащитных устройств; б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты; в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.
п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.
п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.
А измерение сопротивления заземлителей молниезащиты сколько раз? Один?
Каждый месяц, за исключением зимних месяцев (когда гроз нет) и ранней весны (когда грунт ещё не просох). Т.е. заведующий складом один раз в месяц осматривает молниезащитные устройства. В проверку молниезащиты входит: б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения