Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:15

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 02:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 май 2017, 01:41
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Подскажите пожалуйста, сколько раз в год нужно проверять заземление на молниеотводах?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 07:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.

В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.

Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом.
В проверку молниезащиты входит:
а) наружный осмотр молниезащитных устройств;
б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;
в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.

п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.

п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 11:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 май 2017, 01:41
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Baton317 писал(а):
Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.

В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.

Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом.
В проверку молниезащиты входит:
а) наружный осмотр молниезащитных устройств;
б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;
в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.

п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.

п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.


А измерение сопротивления заземлителей молниезащиты сколько раз? Один?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 11:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
UniStrim писал(а):
Baton317 писал(а):
Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.

В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.

Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом.
В проверку молниезащиты входит:
а) наружный осмотр молниезащитных устройств;
б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;
в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.

п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.

п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.


А измерение сопротивления заземлителей молниезащиты сколько раз? Один?


Каждый месяц, за исключением зимних месяцев (когда гроз нет) и ранней весны (когда грунт ещё не просох).
Т.е. заведующий складом один раз в месяц осматривает молниезащитные устройства.
В проверку молниезащиты входит:
б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме