Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов
Добавлено: 12 июн 2017, 07:40
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.
В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.
Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом. В проверку молниезащиты входит: а) наружный осмотр молниезащитных устройств; б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты; в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.
п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.
п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.
Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов
Добавлено: 26 июн 2017, 11:50
Зарегистрирован: 26 май 2017, 01:41 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Baton317 писал(а):
Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.
В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.
Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом. В проверку молниезащиты входит: а) наружный осмотр молниезащитных устройств; б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты; в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.
п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.
п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.
А измерение сопротивления заземлителей молниезащиты сколько раз? Один?
Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы на складах взрывчатых материалов
Добавлено: 30 июн 2017, 11:10
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
UniStrim писал(а):
Baton317 писал(а):
Для этого необходимо смотреть ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, приложении 11.
В Беларуси эти правила действуют с 29.05.1992г.
Согласно Приложения 11. п.44: наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом. В проверку молниезащиты входит: а) наружный осмотр молниезащитных устройств; б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты; в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.
п.45. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта.
п.46. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей по прилагаемой форме.
А измерение сопротивления заземлителей молниезащиты сколько раз? Один?
Каждый месяц, за исключением зимних месяцев (когда гроз нет) и ранней весны (когда грунт ещё не просох). Т.е. заведующий складом один раз в месяц осматривает молниезащитные устройства. В проверку молниезащиты входит: б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения