Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4835
Страница 1 из 1

Автор:  Tvoe_solnche [ 22 апр 2017, 05:57 ]
Заголовок сообщения:  Уравнивание потенциалов в гараже и заземление

Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Все время путаюсь с этими заземляющими проводниками. Ситуация такая: строится гараж на 200 м2, попросили провести электрику, молниезащиту сделать. Внутри по контуру гаража делаю магистраль основного уравнивания потенциалов (присоединенная к PE-шине вводного щита) - контур из стали 25х4 мм, к которому присоединяются все металлические нетоковедущие части: ворота, элементы из металлопрофиля, трубы вентиляции, металлические колоны. От молниеприемников токоотводы в землю к заземляющим устройствам. Обязательно ли PE-шину соединять с заземляющим устройством отдельным проводником или можно взять отпайку от контура по периметру?

Автор:  k-igor [ 24 апр 2017, 09:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление

Tvoe_solnche писал(а):
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Все время путаюсь с этими заземляющими проводниками. Ситуация такая: строится гараж на 200 м2, попросили провести электрику, молниезащиту сделать. Внутри по контуру гаража делаю магистраль основного уравнивания потенциалов (присоединенная к PE-шине вводного щита) - контур из стали 25х4 мм, к которому присоединяются все металлические нетоковедущие части: ворота, элементы из металлопрофиля, трубы вентиляции, металлические колоны. От молниеприемников токоотводы в землю к заземляющим устройствам. Обязательно ли PE-шину соединять с заземляющим устройством отдельным проводником или можно взять отпайку от контура по периметру?

Хороший вопрос, в свое время я сам его задавал своим старшим товарищам. И сознательно делал по-разному... и все прокатывало :)
Но, решил задать данный вопрос тем, кто специализируется на заземлении (zandz.ru).
Сегодня получил ответ на ваш вопрос:
Цитата:
Подключение заземляющего устройства (ЗУ) должно быть к главной заземляющей шине (ГЗШ). Если в Вашем случае в качестве ГЗШ выступает РЕ шина в вводном щите, то ЗУ необходимо подключать напрямую к ГЗШ, а уж потом от РЕ шины подключать внутренний контур уравнивания потенциалов.

Автор:  Tvoe_solnche [ 26 апр 2017, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление

Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.

Автор:  k-igor [ 26 апр 2017, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление

Tvoe_solnche писал(а):
Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.

У меня точно такая была ситуация....параллельно вел две полосы.
Надо будет задать еще данный вопрос на вебинаре Базеляну, узнать его мнение и смысл всего этого.

Автор:  oleg866 [ 16 сен 2017, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление

k-igor писал(а):
Tvoe_solnche писал(а):
Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.

У меня точно такая была ситуация....параллельно вел две полосы.
Надо будет задать еще данный вопрос на вебинаре Базеляну, узнать его мнение и смысл всего этого.

мне бы тоже хотелось узнать. кто понял пишитеИзображение
Изображение

Автор:  Александр Васильевич [ 17 сен 2017, 18:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление

Tvoe_solnche писал(а):
Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.

Эти две полосы выполняют каждая свою функцию.Та что внутри здания выравнивает потенциалы между металическими частями и в случае пробоя фазы отводит заряд на заземлитель. Наружный контур закопаный это и есть горизонтальный искуственный заземлитель с вертикальными забитыми или засверленными электродами то есть выравнивание потенциала с землёй.Без этого не будет нормальной защиты от поражения человека электрическим током.Нет никакого перерасхода заряд должен растектись по земле в ближайшем месте потому что следующий заземлитель в лучшем случае возле опоры на линии или на подстанции вот и заставляют делать непосредственно у потребителя.

Автор:  Сергей [ 18 сен 2017, 07:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление

1 Согласно "Нормы устройства сетей заземления" Р.Н. Карякин, Табл. 7.1.б, магистраль заземления должна быть выполнена в нормальной среде стальной полосой сечением не менее 30х4, во влажной - не менее 40х4. Сечением 25х4 можно выполнять только ответвления от магистрали.
и еще:
10.11.40. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- магистральный нулевой защитный проводник;
- магистральный заземляющий проводник или главный заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.


2 согласно Техническому циркуляру №6/2004:

5. Соединения сторонних проводящих частей с ГЗШ могут выполняться: по радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по смешанной схеме. Трубопроводы одной системы, например, прямая и обратная труба центрального отопления не требуют выполнения отдельных присоединений. В этом случае достаточно иметь одно ответвление от магистрали или одну радиальную линию, а прямую и обратную трубы достаточно соединить перемычкой сечением равным сечению проводника системы уравнивания потенциалов.
7. В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов в первую очередь следует использовать открыто проложенные не изолированные проводники.
Ввод защитных проводников в НКУ класса защиты 2 следует выполнять изолированными проводниками, поскольку РЕ-шина в них выполняется изолированной.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/