Заголовок сообщения: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
Добавлено: 22 апр 2017, 05:57
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 06:15 Сообщений: 11 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Все время путаюсь с этими заземляющими проводниками. Ситуация такая: строится гараж на 200 м2, попросили провести электрику, молниезащиту сделать. Внутри по контуру гаража делаю магистраль основного уравнивания потенциалов (присоединенная к PE-шине вводного щита) - контур из стали 25х4 мм, к которому присоединяются все металлические нетоковедущие части: ворота, элементы из металлопрофиля, трубы вентиляции, металлические колоны. От молниеприемников токоотводы в землю к заземляющим устройствам. Обязательно ли PE-шину соединять с заземляющим устройством отдельным проводником или можно взять отпайку от контура по периметру?
Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
Добавлено: 24 апр 2017, 09:17
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Все время путаюсь с этими заземляющими проводниками. Ситуация такая: строится гараж на 200 м2, попросили провести электрику, молниезащиту сделать. Внутри по контуру гаража делаю магистраль основного уравнивания потенциалов (присоединенная к PE-шине вводного щита) - контур из стали 25х4 мм, к которому присоединяются все металлические нетоковедущие части: ворота, элементы из металлопрофиля, трубы вентиляции, металлические колоны. От молниеприемников токоотводы в землю к заземляющим устройствам. Обязательно ли PE-шину соединять с заземляющим устройством отдельным проводником или можно взять отпайку от контура по периметру?
Хороший вопрос, в свое время я сам его задавал своим старшим товарищам. И сознательно делал по-разному... и все прокатывало Но, решил задать данный вопрос тем, кто специализируется на заземлении (zandz.ru). Сегодня получил ответ на ваш вопрос:
Цитата:
Подключение заземляющего устройства (ЗУ) должно быть к главной заземляющей шине (ГЗШ). Если в Вашем случае в качестве ГЗШ выступает РЕ шина в вводном щите, то ЗУ необходимо подключать напрямую к ГЗШ, а уж потом от РЕ шины подключать внутренний контур уравнивания потенциалов.
Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
Добавлено: 26 апр 2017, 10:39
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 06:15 Сообщений: 11 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.
Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
Добавлено: 26 апр 2017, 12:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.
У меня точно такая была ситуация....параллельно вел две полосы. Надо будет задать еще данный вопрос на вебинаре Базеляну, узнать его мнение и смысл всего этого.
Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
Добавлено: 16 сен 2017, 17:29
Зарегистрирован: 16 сен 2017, 17:26 Сообщений: 3 Откуда: Днепр Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Tvoe_solnche писал(а):
Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.
У меня точно такая была ситуация....параллельно вел две полосы. Надо будет задать еще данный вопрос на вебинаре Базеляну, узнать его мнение и смысл всего этого.
Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
Добавлено: 17 сен 2017, 18:52
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.
Эти две полосы выполняют каждая свою функцию.Та что внутри здания выравнивает потенциалы между металическими частями и в случае пробоя фазы отводит заряд на заземлитель. Наружный контур закопаный это и есть горизонтальный искуственный заземлитель с вертикальными забитыми или засверленными электродами то есть выравнивание потенциала с землёй.Без этого не будет нормальной защиты от поражения человека электрическим током.Нет никакого перерасхода заряд должен растектись по земле в ближайшем месте потому что следующий заземлитель в лучшем случае возле опоры на линии или на подстанции вот и заставляют делать непосредственно у потребителя.
Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
Добавлено: 18 сен 2017, 07:00
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
1 Согласно "Нормы устройства сетей заземления" Р.Н. Карякин, Табл. 7.1.б, магистраль заземления должна быть выполнена в нормальной среде стальной полосой сечением не менее 30х4, во влажной - не менее 40х4. Сечением 25х4 можно выполнять только ответвления от магистрали. и еще: 10.11.40. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: - магистральный нулевой защитный проводник; - магистральный заземляющий проводник или главный заземляющий зажим; - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
2 согласно Техническому циркуляру №6/2004:
5. Соединения сторонних проводящих частей с ГЗШ могут выполняться: по радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по смешанной схеме. Трубопроводы одной системы, например, прямая и обратная труба центрального отопления не требуют выполнения отдельных присоединений. В этом случае достаточно иметь одно ответвление от магистрали или одну радиальную линию, а прямую и обратную трубы достаточно соединить перемычкой сечением равным сечению проводника системы уравнивания потенциалов. 7. В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов в первую очередь следует использовать открыто проложенные не изолированные проводники. Ввод защитных проводников в НКУ класса защиты 2 следует выполнять изолированными проводниками, поскольку РЕ-шина в них выполняется изолированной.